[工仪] 单位设备处问题了,基恩士的操作屏和PLC链接问题,请教!

[复制链接]
发表于 2019-6-3 13:30:01 | 显示全部楼层 |阅读模式

爱科技、爱创意、爱折腾、爱极致,我们都是技术控

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册 微信登录

x
单位的设备使用的是基恩士的操作屏和PLC链接。原来操作屏可以设置参数,plc去执行。
现在不能运行了。操作屏开机后进入设置界面后,设置参数框显示“XXXXX”,不能正常设置参数。原来正常时,参数框应该显示数据。
由于对基恩士的设备不是很了解,有几个问题请教大家。
1.设置的参数具体存在哪里?是操作屏还是PLC中?
2.是什么原因导致出现参数变成“XXXXXX”显示?
3.后续是具体哪个芯片存有这些可修改参数?

发表于 2019-6-10 12:20:28 | 显示全部楼层
88920975 发表于 2019-6-10 10:23
错误那张图片,操作屏右上角显示32183,dm020里的数据就是32183,所以说明plc和操作屏链接没有问题。数据线 ...

DM150和DM200没和DM20相同,是因为赋值是有条件的,前面的条件没满足当然不会进赋值操作!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-6-10 10:23:23 | 显示全部楼层
错误那张图片,操作屏右上角显示32183,dm020里的数据就是32183,所以说明plc和操作屏链接没有问题。数据线也没问题。
我怀疑显示++++,是因为数据超出显示定义范围了。
现在问题是,我简单读了一下程序。
寄存器dm140是0,dm150是5903,dm190是32183,dm120是32183,dm20也是32183。数据都和dm020有关,但是不知道dm020哪里赋的值变成32183的?
还有程序就看到dm020赋值给dm150和dm200,但是dm150却是5903,dm200是54720,不知道为什么?(水平有限,程序只能简单读读)
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-6-8 07:01:26 | 显示全部楼层
你这个部分显示,看看屏画面编辑软件里面分别代表什么数据,然后把PLC连接电脑,看看这个数据位置的具体数据是多少,你这个屏数据和PLC数据都没加密,应该很容易都处理了。这个部分数据这样显示,说明通讯没问题。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-6-7 21:39:20 | 显示全部楼层
88920975 发表于 2019-6-5 08:25
我不知道您说的数据是哪个?我在程序里怎么找?

就是你说的要触摸修改的参数啊,一般是中间变量,你知道是什么参数在变量表里找到那段程序利用的,在强制程序
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-6-6 13:44:09 | 显示全部楼层
本帖最后由 srygg 于 2019-6-6 13:47 编辑
88920975 发表于 2019-6-6 11:52
不知道dm20是哪里赋的值?

这个几个寄存器的初值好象都和DM20有关,你把DM20改成0,试试看!

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册 微信登录

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-6-6 13:35:49 | 显示全部楼层
88920975 发表于 2019-6-6 11:51
dm140是0,dm150是5903,dm190是32183,dm120是32183,dm20也是32183

这个32183和触摸屏右上角的数值一样啊!右上角的这个参数本来代表的是什么?
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-6-6 11:52:54 | 显示全部楼层
不知道dm20是哪里赋的值?
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-6-6 11:51:23 | 显示全部楼层
dm140是0,dm150是5903,dm190是32183,dm120是32183,dm20也是32183
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-6-6 11:27:19 | 显示全部楼层
88920975 发表于 2019-6-6 10:50
错误的画面:步行速度设定和步行幅都是+++++

操作屏的调试程序:

那你用电脑连机PLC后,看看DM0140、DM0150、DM0190、DM0120这几个存储器的实际值是多少啊!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-6-6 10:50:11 | 显示全部楼层
错误的画面:步行速度设定和步行幅都是+++++

操作屏的调试程序:




本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册 微信登录

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-6-6 10:44:36 | 显示全部楼层
srygg 发表于 2019-6-6 10:33
这个数据原来机器正常使用时上电后是有一个初值的,还是每次都要设定的啊?设定好后,关机会记忆吗? ...

没注意之前好的时候状态
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-6-6 10:33:33 | 显示全部楼层
88920975 发表于 2019-6-6 08:07
没插通讯线就可以点中

这个数据原来机器正常使用时上电后是有一个初值的,还是每次都要设定的啊?设定好后,关机会记忆吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-6-6 08:08:15 | 显示全部楼层
jswxcjg 发表于 2019-6-5 16:42
绝对是PLC和触摸屏没有通信了。检查通信线,通信接口针脚。

不连通讯线,屏报通讯异常,连通讯线,显示+++++
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-6-6 08:07:08 | 显示全部楼层
srygg 发表于 2019-6-5 15:35
三个都点不中,我觉得会不会是触摸屏的问题啊!

没插通讯线就可以点中
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-6-5 16:42:49 | 显示全部楼层
绝对是PLC和触摸屏没有通信了。检查通信线,通信接口针脚。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-6-5 15:35:48 | 显示全部楼层
88920975 发表于 2019-6-5 13:19
插通讯线,3个都点不中,步行速度设定显示+++++.
现在没插通讯线,所以显示是空的,按触屏有声音反应 ...

三个都点不中,我觉得会不会是触摸屏的问题啊!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-6-5 13:19:56 | 显示全部楼层
本帖最后由 88920975 于 2019-6-5 13:21 编辑
srygg 发表于 2019-6-5 12:52
这个和数据溢出应该没有关系!我觉得还是触摸屏读不到PLC内部的数据。你这个画面上本来可以设定3个参数? ...

插通讯线,3个都点不中,步行速度设定显示+++++.
现在没插通讯线,所以显示是空的,按触屏有声音反应
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-6-5 12:52:21 | 显示全部楼层
88920975 发表于 2019-6-5 11:59
如果是数据溢出造成显示xxxxxx的话。我应该怎样清除数据呢?

这个和数据溢出应该没有关系!我觉得还是触摸屏读不到PLC内部的数据。你这个画面上本来可以设定3个参数?
现在是都设不了吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-6-5 12:25:10 | 显示全部楼层
这个是操作屏的设置界面,步行回路,步行速度设定,步行幅,加减速时间,这几个量是要设置量。
可以结合plc程序看看。


本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册 微信登录

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 微信登录

本版积分规则

APP|手机版|小黑屋|关于我们|联系我们|法律条款|技术知识分享平台

闽公网安备35020502000485号

闽ICP备2021002735号-2

GMT+8, 2025-6-28 13:28 , Processed in 0.280801 second(s), 12 queries , Redis On.

Powered by Discuz!

© 2006-2025 MyDigit.Net

快速回复 返回顶部 返回列表