[家居] 气温10度左右,热成像仪对找冷水管漏水点是否帮助不大?

[复制链接]
发表于 2024-1-29 15:54:08 | 显示全部楼层 |阅读模式

爱科技、爱创意、爱折腾、爱极致,我们都是技术控

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册 微信登录

x
如果是夏天,
热成像仪对找冷水管漏水应该有较大帮助,
因为难以发现的微湿区域其实温度要低一些,

气温低的时候,
冷水管漏水点的温度差异是不是没那么明显?
所以偏冷天气用热成像找漏水点是否可操作性不大?

发表于 2024-2-12 21:16:21 | 显示全部楼层
家里热水管漏水时做过测试,热水器开取最高温度,远端龙头打开确保热水管充满热水,热成像只能看到热水管走向,无法分辨漏水点。
后来找了专门堵漏的队伍。先用热成像确定管道走向,然后用两个貌似拾音器的探头在管道沿线移动,通过耳机听漏水的声音。定位到漏水点20cm以内的位置,破开地面搞定。费用应该是根据装修情况定。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-2-8 16:55:53 | 显示全部楼层
先初步判断地点,TB上有漏水听诊器卖,其实就一个接触式话筒放大。可以试试
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-2-2 09:46:58 | 显示全部楼层
没有温差 所以没有什么意义
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-2-2 09:45:42 | 显示全部楼层

感觉没啥用
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-2-2 01:35:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
swordshz 发表于 2024-2-1 20:20
5千以上的高清高增益是哪家的热成像成品?

你现在用的是哪款?

优利德的

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册 微信登录

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-2-1 22:39:29 | 显示全部楼层

听诊器不靠谱吧。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-2-1 22:11:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
听诊器试试
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-2-1 20:20:53 | 显示全部楼层
look㊣ 发表于 2024-2-1 17:08
热成像试过找热水管,调到高增益模式隔着地砖。只是模糊的看出水管走向。清晰的话估计要买5千以上的高清高 ...

5千以上的高清高增益是哪家的热成像成品?

你现在用的是哪款?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-2-1 17:08:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
热成像试过找热水管,调到高增益模式隔着地砖。只是模糊的看出水管走向。清晰的话估计要买5千以上的高清高增益。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-1-31 08:56:07 | 显示全部楼层
swordshz 发表于 2024-1-30 14:38
8500是什么仪器?听声音?还是热成像?

听声音,捷通5000
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-1-30 14:38:16 | 显示全部楼层
qijianjie12 发表于 2024-1-30 10:41
我以前干暗管捡漏,家里修好大概1000元,仪器8500,气泵带其他附件500,生意太少,,最后仪器卖了,正好够 ...

8500是什么仪器?听声音?还是热成像?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-1-30 13:30:07 | 显示全部楼层
看灵敏度吧....有空调的先把空调打开....
还是用热成像仪省心....
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-1-30 13:04:49 | 显示全部楼层
swordshz 发表于 2024-1-30 04:42
这个主意不错,需要自己买个专门的气泵么?买哪种气泵好?

找个打气筒就行。给自行车轮子打气的那种。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-1-30 10:41:42 | 显示全部楼层
我以前干暗管捡漏,家里修好大概1000元,仪器8500,气泵带其他附件500,生意太少,,最后仪器卖了,正好够本,白忙活

打赏

参与人数 1家元 +6 收起 理由
swordshz + 6 歡迎探討

查看全部打赏

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-1-30 08:30:52 | 显示全部楼层
这点温差用热像仪感觉不行吧,还是得听楼上的,换方式吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-1-30 06:19:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
用软管临时替掉主管不就知道了,这个业余的就能干。要是我就把各分路阀换新再说
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-1-30 04:42:27 | 显示全部楼层
o535913 发表于 2024-1-29 22:53
关总闸,在水龙头处加压

这个主意不错,需要自己买个专门的气泵么?买哪种气泵好?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-1-29 22:53:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
swordshz 发表于 2024-1-29 22:10
气体检测是否需要把ppr管子剪开,套个接头上去?

这种专业找漏一般怎么收费的? ...

关总闸,在水龙头处加压

打赏

参与人数 1家元 +6 收起 理由
swordshz + 6 歡迎探討

查看全部打赏

回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-1-29 22:10:26 | 显示全部楼层
myseil 发表于 2024-1-29 22:01
专业的找漏的就是气体检测。

气体检测是否需要把ppr管子剪开,套个接头上去?

这种专业找漏一般怎么收费的?