春节前爸妈家的空开烧了(详见:https://www.mydigit.cn/thread-438049-1-1.html),换下来带回家拆了学习一下
这面能看到输出端烧了



这面是完好的



1P的尺寸



还带漏电保护



烧得很严重,万幸没失火
原因是虚接打火导致



钻掉铆钉,开壳



开关闸的拨钮



触点两侧的护板,估计是能耐高温的尼龙



右侧这个红色粗线圈是检流绕组,利用电磁铁原理触发跳闸
左侧是漏电保护部分的执行机构,也是个电磁铁,合用一个触发机构



这就是触发机构的一部分,为实现很小的力就能跳闸,结构很复杂



动、静触点,形状还不一样



固定在触发机构上的动触点通过编织线连接到输入端
这一侧是零线触点,所以相对简单



这是灭弧器,两端连接到火线触点



下部是漏电检测电路部分



从下面看



这个应该是漏电保护的复位按钮



灭弧器抠出来长这样



把芯子取出来
这边能看到灭弧器左右两侧都有铜条,连接到火线触点两端



掉落的各种小零件



火线输出端周围塑料都烧焦了,漏电检测板也有被波及



这是跳闸的触发机构,中间就是电磁铁芯要顶的位置



检测执行机构是单独的模块



这就是中间的电磁铁芯,过流或漏电超过阈值就弹出,触发跳闸机构



这是漏电检测线圈,就是检测火线和零线的电流差



板子上有颗芯片,有胶,看不清楚型号
估计是运放+驱动的功能



板子背面还有些压敏电阻、管子一类的



火线、零线的动触点及跳/合闸机构



全家福,零件还是相当多的,感觉装配在一起都挺麻烦



1P的尺寸比较小,所以这个施耐德带漏保1P+N空开的集成度挺高,价格自然也不便宜了
以上名词或功能描述或许有错,如有懂的大婶可以顺带斧正一下,谢谢先!


欢迎大家围观、指点,谢谢先!




本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册 微信登录

x

打赏

参与人数 13家元 +426 收起 理由
沙漠臭屁虫 + 30
girlstorm + 30 優秀文章
jf201006 + 30 謝謝分享
kkdkj + 30 牙膏到
moontree + 30 謝謝分享
lmy2003 + 30 優秀文章
aacyxjz + 30
qrut + 30 謝謝分享
海上生明月丶 + 30 謝謝分享
danqrs + 20 原創內容

查看全部打赏

发表于 2025-1-23 07:23:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
施耐德的做工确实不错
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-7-9 14:17:07 | 显示全部楼层
安装时没上紧接线柱螺丝,人为故障,可惜了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-4-29 22:29:34 | 显示全部楼层
NoOne996 发表于 2024-4-1 12:52
我在坛了里也拆过一个水货(Made in China出口欧洲的,五、六年后又变成拆机货回归China了)施耐德电气1 ...

这触点也太厚实了吧。
便宜货是不是只有镀银。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-4-9 10:34:13 | 显示全部楼层
scxj 发表于 2024-4-8 11:57
看样子是个靠谱的漏保,可惜人为接触不良造成损坏。
对于如此窄型的漏保最好不要采用,除去缺少一个灭弧栅 ...

对头,这种1P+N的漏保空开实体店卖的很少,应急只能买1P+N的单空开
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-4-9 09:28:02 | 显示全部楼层
xy6666 发表于 2024-4-8 11:39
电磁式漏电开关才是好货

有机会拆个来看看
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-4-9 08:45:48 | 显示全部楼层
雨宸88 发表于 2024-4-8 09:41
很多都是因为没压紧造成的接线打火而烧坏的

这个就是这原因
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-4-8 17:14:54 | 显示全部楼层
zaj1970 发表于 2024-4-7 10:42
螺丝没上紧  隔段时间要紧一下

嗯嗯,应该定期检查
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-4-8 15:45:49 | 显示全部楼层
sadfun 发表于 2024-4-7 09:24
谢谢分享~学习了

不客气呀!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-4-8 14:30:22 | 显示全部楼层
5460 发表于 2024-4-4 09:22
这估计是接线没压紧
写着T的那个应该是测试按钮吧

就是这个原因

那个感觉是复位按钮
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-4-8 12:03:11 | 显示全部楼层
scxj 发表于 2024-4-8 11:57
看样子是个靠谱的漏保,可惜人为接触不良造成损坏。
对于如此窄型的漏保最好不要采用,除去缺少一个灭弧栅 ...

这种紧凑型占两个安装位,传统的占4个安装位。

  我还见过施耐德电气还有80A电流的占6个安装位。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-4-8 11:57:02 | 显示全部楼层
看样子是个靠谱的漏保,可惜人为接触不良造成损坏。
对于如此窄型的漏保最好不要采用,除去缺少一个灭弧栅的缺陷之外,后期更换另外型号的漏保会没有空间安装。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-4-8 11:39:39 | 显示全部楼层
电磁式漏电开关才是好货
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-4-8 11:20:33 | 显示全部楼层
ljlun 发表于 2024-4-8 11:16
这个好像是开发商配的

楼主住的小区的开发商下本钱了,竟然用施耐德电气的货。

  昨天坛子里一拆友拆的是开发商配的杂牌货。详见:[其他] 拆修2p式漏保[复制链接]
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-4-8 11:16:44 | 显示全部楼层
NoOne996 发表于 2024-4-3 19:46
你买行货当然价格贵啦。

  我十年来都是便宜淘水货的,大船货二手拆机的。有:施耐德电气、ABB、西 ...

这个好像是开发商配的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-4-8 11:02:27 | 显示全部楼层
雨宸88 发表于 2024-4-8 09:41
很多都是因为没压紧造成的接线打火而烧坏的


也有保护动作时扛不住而挂掉的,俺的一个贝尔金就是短路保护时扛不住挂了,PCB都黑了。
详见:[家电] 咋修❓❓服役快十七年的贝尔金(Belkin)4位防浪涌排插 [2023-06-30]
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-4-8 10:12:36 | 显示全部楼层

嗯嗯,接线端完全烧焦了,控制板估计也挂了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-4-8 09:41:36 | 显示全部楼层
很多都是因为没压紧造成的接线打火而烧坏的
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-4-8 08:35:54 | 显示全部楼层
kygggg 发表于 2024-4-3 09:42
谢谢分享,徐姐发热

嗯嗯,就是徐姐
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-4-7 17:12:52 | 显示全部楼层
cba828282 发表于 2024-4-3 06:46
带芯片的漏保,不错

漏保应该都带芯片的吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-4-7 15:59:10 | 显示全部楼层
kkdkj 发表于 2024-4-2 23:17
终于牙膏可以挤了

感谢大婶支持!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 微信登录

本版积分规则

APP|手机版|小黑屋|关于我们|联系我们|法律条款|技术知识分享平台

闽公网安备35020502000485号

闽ICP备2021002735号-2

GMT+8, 2025-7-21 19:30 , Processed in 0.109200 second(s), 11 queries , Redis On.

Powered by Discuz!

© 2006-2025 MyDigit.Net

快速回复 返回顶部 返回列表