发表于 2024-9-20 01:43:15 | 显示全部楼层 |阅读模式

爱科技、爱创意、爱折腾、爱极致,我们都是技术控

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册 微信登录

x
正常的开关,开启或者关闭,都是很清脆的声音,

某开关有些问题,按压似乎有电火花的声音,
为何会这样
各位遇到过开关有电火花的情况么?什么情况会导致开启关闭有电火花呢

发表于 2024-9-23 17:44:20 | 显示全部楼层
xuleqin 发表于 2024-9-20 07:29
触点氧化打火只会越来越严重,换一个吧。

楼主所言极是
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-9-23 10:12:50 | 显示全部楼层
就是触点烧蚀了,接触不好了,有拉弧 换个开机就好了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-9-22 08:37:58 | 显示全部楼层
暗影男爵 发表于 2024-9-20 21:54
为何没压力,是不是弹簧坏了,这种情况有办法维修么?

我没有仔细看贴。
你反应的情况是开关的时候有冒电火花的声音导致感觉不是很清脆。有些电器电容量大并没有加消火花电路的话是会有这个现象。
你可以断开线路试试开关声音,开关的时候手感感觉,如果也不干脆利落的话估计就是我说的这个情况,拆开后你会发现弹簧仓(钢珠顶着动片的)或顶着动片的塑料杆有变形现象,并且在工作的时候可能也会有打火的声音。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-9-21 09:43:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
换开关呗,还不好就换人
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-9-21 08:48:20 | 显示全部楼层
暗影男爵 发表于 2024-9-20 21:03
烧蚀打火是什么意思?触点氧化么?
氧化的触点打磨一些是不是就能修好呢 ...

接通或者断开瞬间会有拉弧产生高温,导致氧化,触点电阻增大,从而导致触点发热烧毁。
普通开关根本无法承受这种大电流反复冲击,需要专门的针对大电流设计的产品。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-9-21 08:45:06 | 显示全部楼层
本帖最后由 yeti_h 于 2024-9-21 08:48 编辑
暗影男爵 发表于 2024-9-20 21:38
大于500W的电器用什么开关好呢?
比如热水器开关,用哪种比较好?

这种还用什么开关,热水器直接上20A的空气开关,漏保或者交流接触器了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-9-20 21:54:01 | 显示全部楼层
yiguangqiang 发表于 2024-9-20 21:47
是的,并没有给它压力,就是轻轻的搭在一起,导致一直打火处于通-断-通状态 ...

为何没压力,是不是弹簧坏了,这种情况有办法维修么?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-9-20 21:47:17 | 显示全部楼层
暗影男爵 发表于 2024-9-20 21:39
虚连什么意思?
按下的时候,触片会接触,手离开,压力不够,触片又分开么? ...

是的,并没有给它压力,就是轻轻的搭在一起,导致一直打火处于通-断-通状态

打赏

参与人数 1家元 +6 收起 理由
暗影男爵 + 6 歡迎探討

查看全部打赏

回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-9-20 21:39:20 | 显示全部楼层
yiguangqiang 发表于 2024-9-20 09:15
开关都是一个弹性器件压着动片,你开关往下按,动片上部分被压与上面触点接通。

产生这个接触不良的原因是 ...

虚连什么意思?
按下的时候,触片会接触,手离开,压力不够,触片又分开么?
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-9-20 21:38:08 | 显示全部楼层
yeti_h 发表于 2024-9-20 08:52
看负载功率大小,大于300W的就要当心了,普通开关基本上正常使用都是2年左右就会烧蚀打火,只能更换,更垃 ...

大于500W的电器用什么开关好呢?
比如热水器开关,用哪种比较好?
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-9-20 21:03:21 | 显示全部楼层
yeti_h 发表于 2024-9-20 08:52
看负载功率大小,大于300W的就要当心了,普通开关基本上正常使用都是2年左右就会烧蚀打火,只能更换,更垃 ...

烧蚀打火是什么意思?触点氧化么?
氧化的触点打磨一些是不是就能修好呢
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-9-20 19:55:25 | 显示全部楼层
wonderfullife68 发表于 2024-9-20 08:35
换品牌的开关吧,触电老化导致接触不良。没有维修的必要,换新。

触电老化是什么意思?打磨下触点是否能修好开关?
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-9-20 19:54:54 | 显示全部楼层
zzfaye 发表于 2024-9-20 03:01
估计灯源那边有短路或者快烧坏了吧

灯是好的,是开关的问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-9-20 11:46:32 | 显示全部楼层
开关接触点火花属于正常现象,尤其是电感负载时更是必然要产生火花。
为了减小火花,开关在制作时还设计了“快断”“快合”功能~所以一般开关都有脆快的咔哒声,如果咔哒声不明显,那么可能是零件变形(塑料件常见)和磨损使快断功能伤失了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-9-20 10:17:07 | 显示全部楼层
功率大吧,大到一定程度了就会像电弧焊一样
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-9-20 09:39:36 | 显示全部楼层
换个开关,不要打磨,用不了多长又坏
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-9-20 09:15:43 | 显示全部楼层
开关都是一个弹性器件压着动片,你开关往下按,动片上部分被压与上面触点接通。

产生这个接触不良的原因是触点烧蚀后,接触电阻增大,动片温度过高,接触的弹性器件(有的是弹簧+钢珠,有的是弹簧+塑料)高温变形,行程减少,不能有效的给动片足够压力,导致虚连,打火,增大烧蚀。

这是个正反馈,至此,开关寿命耗尽,正寝

打赏

参与人数 1家元 +6 收起 理由
暗影男爵 + 6 歡迎探討

查看全部打赏

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-9-20 08:52:25 | 显示全部楼层
看负载功率大小,大于300W的就要当心了,普通开关基本上正常使用都是2年左右就会烧蚀打火,只能更换,更垃圾一点的可能1年都不到。小功率的电气的话就要看开关质量了,建议拆下检查。大于500W的电器建议不要用普通开关。

打赏

参与人数 1家元 +6 收起 理由
暗影男爵 + 6 歡迎探討

查看全部打赏

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 微信登录

本版积分规则

APP|手机版|小黑屋|关于我们|联系我们|法律条款|技术知识分享平台

闽公网安备35020502000485号

闽ICP备2021002735号-2

GMT+8, 2025-7-17 12:18 , Processed in 0.358801 second(s), 15 queries , Redis On.

Powered by Discuz!

© 2006-2025 MyDigit.Net

快速回复 返回顶部 返回列表