数码之家

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录

微信扫一扫,快速登录

搜索
查看: 874|回复: 45

[外设] 公司漏电开关一到半夜就跳闸,什么鬼?

[复制链接]
发表于 2025-3-8 09:08:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 860858828 于 2025-3-8 09:13 编辑

按理说白天用电还大,从来不跳,一到半夜跳闸,基本上每天早来上班都没电,是开关坏了吗?
负载就10台电脑,晚上一般是关机的,不过没拔插头!

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册 微信登录

x
发表于 2025-6-4 09:12:57 | 显示全部楼层
ananss 发表于 2025-6-3 14:42
请《走近科学》的专家来可以拍几集了~~~

地理中国,20集起步。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2025-6-3 14:42:04 | 显示全部楼层
请《走近科学》的专家来可以拍几集了~~~
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2025-5-28 15:44:40 | 显示全部楼层
860858828 发表于 2025-3-8 13:31
工业园共用一个变压器,,还有就只有这一种的漏保跳,也说不通

漏保里面有电路的,可能是夜间同变压器下的灯的电源有干扰,把漏报换了吧,以前遇到过电动车充电器插上去过不到多久就跳漏保,充电器是好的,最后用电网质量测试仪能测到谐波很大,换了个漏保就好了,原漏保因质量或者老化问题容易对电网中的干扰误动作
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2025-3-11 22:18:15 | 显示全部楼层
检查下路灯线路是不是有漏电或者短路
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2025-3-11 20:10:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
860858828 发表于 2025-3-9 16:15
这个可能性还是有的。但是旁边的同其他几路都没有跳啊。

其他几路不跳是因为就这一路里有地方零线接地了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2025-3-10 22:27:06 | 显示全部楼层
这牌子的空气开关或漏保开关质量本来就一般,换西门子、施耐德等的开关试试看,先排除开关问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2025-3-10 16:51:16 | 显示全部楼层
先把所有用电器都拔了再看,慢慢缩小范围,即可解决问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2025-3-9 16:31:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
piaoxue20000 发表于 2025-3-9 16:28
要么先把漏保换了,排除掉这个问题
再不行了整个监控,查查是不是每晚都是固定时间跳,如果是那就检查这个 ...

对,有道理按你说的排查。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2025-3-9 16:28:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
要么先把漏保换了,排除掉这个问题
再不行了整个监控,查查是不是每晚都是固定时间跳,如果是那就检查这个时间点有什么,如果是随机,那就搬家吧,有不干净的东西
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2025-3-9 16:15:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
jxnclff 发表于 2025-3-8 18:35
有一种可能:晚上负荷变化了,三相不平衡,零线带电。而公司零线还和地线碰一起了 ...

这个可能性还是有的。但是旁边的同其他几路都没有跳啊。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2025-3-9 16:14:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
liding 发表于 2025-3-8 15:48
人为关掉的吧?!!!

不会,小公司没几个人,不会有人每天晚上去关电
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2025-3-9 15:51:56 | 显示全部楼层
以前修过一个办公楼到晚上就跳闸的故障,查到最后是加在楼外的照明灯的问题,引线接头没有处理好接地了,那个灯是用定时器开启关闭的,办公室5点半下班,灯是八点开,到时间后定时器吸合给灯通电,漏保就跳了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2025-3-8 23:44:40 | 显示全部楼层
半夜三更的,估计认为的多。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2025-3-8 21:47:08 | 显示全部楼层
查下零线对地电压,大于10v 负载有漏电的地方
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2025-3-8 21:02:54 | 显示全部楼层
先排查是哪里再说,比如分批拉闸看到底哪部分线路导致的...


二○二五年三月八日
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2025-3-8 20:50:40 | 显示全部楼层
要不就是漏保有问题,换一个。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2025-3-8 19:57:30 | 显示全部楼层
可能晚上湿气大,哪里接头有漏电
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2025-3-8 18:35:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
有一种可能:晚上负荷变化了,三相不平衡,零线带电。而公司零线还和地线碰一起了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2025-3-8 18:14:40 | 显示全部楼层
一般夜间电压都会升高,换漏保吧
回复 支持 反对