有一个zkteco门禁,在门外输入密码或者指纹识别,成功后,门锁会打开并保持几秒钟,以便有足够的时间推开门,但,在门内通过按开关开门时,只有按住时门锁打开,一旦松手,门锁立即关上,导致必须一只手按住开关让门锁保持打开,另一只手把门推开,才能防止松手后门锁立即锁上。

网上搜了很多,说是门锁电源上有一只电位器,可以调整延时时间,最短0秒,最长可以15秒,但今天找到这个门锁电源并多次顺时针或者逆时针调右上角这个105电位器,都无法改变延时时间,大家有何高见呢?请赐教。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册 微信登录

x

打赏

参与人数 1家元 +12 收起 理由
jf201006 + 12 謝謝分享

查看全部打赏

 楼主| 发表于 5 天前 | 显示全部楼层
aming_ou 发表于 2025-7-21 08:30
还有一个问题,按555的延时电路逻辑,如果2脚持续给低电平,那么3脚应该持续输出高电平,但实际使用时,当 ...

再次解决,原来时内门的开关有问题,换一个开关,就可以了。
现在只要按下去,不管是否松手,门锁都能打开,松开手还能保持开锁状态几秒钟,有足够的时间推开门。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 5 天前 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
还有一个问题,按555的延时电路逻辑,如果2脚持续给低电平,那么3脚应该持续输出高电平,但实际使用时,当按下内门开关(不松手),并不能开门(3脚没输出高电平?),只有按下并立即松手才能正常开门,且能延时5秒后锁门。还有哪只元件会影响555的状态切换呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2025-7-18 09:10:05 | 显示全部楼层
aming_ou 发表于 2025-7-17 19:33
跟据PCB绘画的走线图,测试555各个脚的电压迹及变化,终于找到原因,就是电容E2和E3失效了,开路,导致没有 ...

厉害哦! 原来真是硬件的故障,我就说原理上不至于松手就锁门嘛
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2025-7-17 19:33:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
跟据PCB绘画的走线图,测试555各个脚的电压迹及变化,终于找到原因,就是电容E2和E3失效了,开路,导致没有充放电过程,更换后,门内按键按下立即释放(松手)也可以延时上锁了,通过微调蓝白电位器,设置约5秒后才自动上锁。(完工)

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册 微信登录

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2025-7-17 16:56:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
aming_ou 发表于 2025-7-17 15:05
安装电路板,大概画了一张PCB板图,研究下门禁电源延时原理。网上有原理图吗? ...

你还得还原成原理图才方便分析咋
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2025-7-17 15:05:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
安装电路板,大概画了一张PCB板图,研究下门禁电源延时原理。网上有原理图吗?

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册 微信登录

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2025-7-17 15:03:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
lbys518 发表于 2025-7-17 13:45
理论上 你用刷卡机开正常的话,开关控制也应该是正常的,他们的信号最总都是到门禁电源上去的。 ...

所以很奇怪,按连接图,密码器的开锁输出和按键是并联的,但实际情况就是密码器可以开门后延时上锁,而按键开关只要一松手就上锁。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2025-7-17 13:45:35 | 显示全部楼层
理论上 你用刷卡机开正常的话,开关控制也应该是正常的,他们的信号最总都是到门禁电源上去的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2025-7-17 10:06:44 | 显示全部楼层
tian71 发表于 2025-7-17 09:07
不会修就换门禁电源吧

经验需要机会积累的,难道不值得玩玩吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2025-7-17 09:07:02 | 显示全部楼层
不会修就换门禁电源吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2025-7-16 20:54:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
byanly 发表于 2025-7-16 15:17
用了十几年的门禁,还没有遇到你说的情况。 刷卡开门都能延时,为什么按钮开门就不能延时呢? 除非你的门禁 ...

再次拆开看了,门外密码器和门内开关是并接在一起的,用万用表查了105电位器正常。然而,密码器开门时,PUSH1持续拉低电平(与GND短接)几秒钟,而按门内开关时(按住PUSH1拉低,一旦松手就恢复高电平(12V))。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册 微信登录

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2025-7-16 15:28:11 | 显示全部楼层
byanly 发表于 2025-7-16 15:17
用了十几年的门禁,还没有遇到你说的情况。 刷卡开门都能延时,为什么按钮开门就不能延时呢? 除非你的门禁 ...

电源板上应该支持多路门禁开关,其中一路是门外的密码器(指纹),一路是门内的点动开关,还有一路是遥控的。按你建议,好像也行,就是把门内的点动开关与门外的密码器的开锁输出公用一路,我先研究下接线。

门禁电源到了,拆开看看。
https://www.mydigit.cn/forum.php ... amp;fromuid=1106505
(出处: 数码之家)
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2025-7-16 15:17:40 | 显示全部楼层
用了十几年的门禁,还没有遇到你说的情况。 刷卡开门都能延时,为什么按钮开门就不能延时呢? 除非你的门禁板是坏的吧!     反过来说刷卡能开门 无非也就是给了NO或者NC信号,  你给按钮也并到这个信号上去不就解决了吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2025-7-16 15:14:17 | 显示全部楼层
这个一般都可以设置吧。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2025-7-16 14:43:52 | 显示全部楼层
换主机或者换板子,赚点小钱啦。老板抠门又蛮横,非要低成本修好,那就用一个延时继电器。自己会点单片机,也可以读一下控制电平,再强制触发几秒钟
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2025-7-16 14:11:32 | 显示全部楼层
开门延时一般是由控制电路来控制的,电源控制的,应该是比较简单的开锁电路。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 微信登录

本版积分规则

APP|手机版|小黑屋|关于我们|联系我们|法律条款|技术知识分享平台

闽公网安备35020502000485号

闽ICP备2021002735号-2

GMT+8, 2025-7-26 03:13 , Processed in 0.109201 second(s), 11 queries , Redis On.

Powered by Discuz!

© 2006-2025 MyDigit.Net

快速回复 返回顶部 返回列表