数码之家

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录

微信扫一扫,快速登录

搜索
查看: 26020|回复: 88

[电源] 拆一个空气开关介绍一下工作原理

    [复制链接]
发表于 2019-1-22 11:23:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 qrut 于 2019-1-22 13:26 编辑

电摩上用的,出厂时工人可能接线不妥善,导致有接触不良现象长期触点处氧化烧黑自动跳闸,换了一个,这个拆了。


63a的


这里都烧糊了,旁边是过流脱扣灵敏度调节孔。


反面


拆开


内部结构,说下基本原理,里面一个静触点一个动触点,动触点引线绕在一个电磁铁上当电流取样线圈,也为电磁铁提供磁场,当瞬间电流过大时线圈电流增大很多磁场加强吸引内部活动杆,带动脱扣扳板实现脱扣跳闸。有的人认为空开的跳闸完全靠这个电磁铁,实际上不是这样的,这个磁铁只负责短路时和瞬间极大电流时脱扣跳闸,一般是n倍的额定电流,额定电流下或多几倍它不起作用。


动静触点


没有银 不能打戒指了


有烧蚀痕迹


灭弧器


触点分断时如果回路感性负载较重则触点分断时间隙会产生反电动势,寻找放电回路,发现没有回路则试图击穿空气则产生电弧,电弧被引入灭弧器冷却放电,最后以热能形式消耗掉,从而尽量保护触点和消弧。


一排铁片相隔排开


底部


脱扣拨杆 内部有弹簧


扳把上推带动动触点联动杆使动触点和静触点接触


到位后被动触点锁定连杆和脱扣扳板组合锁定,如果短路发生电磁铁内部脱扣杆推动脱扣扳板使锁定解除,实现短路脱扣。过流脱扣实际上是热敏脱扣,上图的u形连接电阻和一个固定端子相接,当回路较长期的超过额定电流(脱扣时间和超过多少有关)则电阻发热,和电阻连接的双金属片向上变形推动脱扣扳板实现脱扣保护。


也就是说,电磁铁只管瞬间的大电流脱扣,几乎没有延迟,来应对短路等极端情况发生时的高速保护,不然你家线路都短路了它还迟迟没反应,就等着放花吧。热敏脱扣来应对超过额定不多或几倍时的脱扣保护,例如你家空调1500w 你家220v电压,那工作电流大概7a ,你选个7a空开,如果用电磁脱扣则没法使用,空调启动电流比工作电流大多了。如果热敏脱扣则瞬间的启动电流不会使双金属片立即发热,需要一个时间,这时空调虽然启动电流较大但离短路还远着呢,空开电磁铁不会动作,双金属片由于惰性相应也不会立刻变形脱扣,则你的空调顺利启动并额定电流下工作。如果你又开一个空调,启动时仍不会脱扣,但短时间内超过额定电流太多,双金属片逐渐升温变形推动脱扣扳板实现过载保护。


下面逐步拆解机械结构 ,先拆扳把儿。


拿掉锁定杆


取出电磁铁


电磁铁


里面有个弹簧


底部


两个触点打磨一下


装回


最后这个孔是外部过压欠压或漏电保器推杆连接孔,当过欠压或漏电发生时保护器推杆动作带动空开脱扣扳板实现脱扣保护。


此贴结束 谢谢观赏~

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册 微信登录

x

打赏

参与人数 53 +9 家元 +842 收起 理由
丞风破狼 + 5 熱心助人
powell007 + 20 優秀文章
潜隆 + 20 謝謝分享
广东梁百万 + 15 優秀文章
cia_neng + 3 認真發帖
micro.mi + 20
128zx + 10
hushao + 20 優秀文章
184562832 + 20 原創內容
bzx8086 + 20

查看全部打赏

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2022-11-3 15:01:59 | 显示全部楼层
介绍的挺详细的。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-10-30 10:53:31 | 显示全部楼层
讲解详细,支持!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-10-30 10:30:50 | 显示全部楼层
学习了,谢谢
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-11-25 13:56:39 | 显示全部楼层
分割成短弧好灭弧
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-4-13 16:53:21 | 显示全部楼层
本帖最后由 scxj 于 2020-4-13 16:58 编辑

拆过空开,也知道双金属片过流保护原理,但是没注意双金属片的热量来源于“加热电阻”,这次楼主解析的到位,涨知识啦。好像所有空开不管10a还是63a,都是一样大小的触点,可见空开只能用来做无负荷断电,当做闸刀开关分合负载电流,很快会烧掉。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-4-13 09:54:04 | 显示全部楼层
灭弧器,红色的部分含石棉吗?什么成分?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-9-3 18:48:34 | 显示全部楼层
详细,一直都不太明白空开的工作原理,看了以后大概懂了一些
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-9-2 14:01:41 | 显示全部楼层
感谢分享 学习了,过热调节顶丝  一般人不好调节吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-9-1 23:05:24 | 显示全部楼层

用尖嘴钳捏两下就下来了,很软的.
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-9-1 22:55:11 | 显示全部楼层
也拆了几个旧的空开,一直没有弄明白原理,网上找的也没明白,大神说的通俗易懂,佩服佩服,多谢啦/
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-7-17 11:02:30 | 显示全部楼层

用钻头把空心铆钉打掉,就拆开了。

就是一段铜管两头砸翻铆上的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-7-17 10:52:55 | 显示全部楼层
qrut 发表于 2019-1-25 08:02
a系列都得两倍,b系列2到3倍,而且实际测试瞬时脱扣电流远大于标称,你可以找个空开测试一下~ ...

怕感性负载,所以加大了。不然启动电流突然大太铭感,总掉渣。家里冰箱咋整啊。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-7-17 10:50:17 | 显示全部楼层
qrut 发表于 2019-1-22 14:39
内部机械部分有变形或者老化磨损,我拆这个也是一敲打就掉闸,内部锁紧机构锁紧不牢了~ ...

应该是部分塑料热熔变形了,导致机构间隙变化。本来脱扣机构对间隙要求就很严,就是毫米级的移动,热熔后变形吃掉了哪怕半毫米,稳定性就差很多了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-7-17 10:47:53 | 显示全部楼层
qrut 发表于 2019-1-22 14:36
那就是丧心病狂了

制造商说这叫导轨式开关,是一种标准产品,但是被不法当空开卖了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-7-17 09:19:47 | 显示全部楼层
一起学习,一起交流,一起进步
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-6-17 20:36:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我拆不开啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-6-17 20:33:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
猜的时候那个空心铜柱子你怎么弄开的?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-5-12 14:04:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
辛苦你了,学习
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-5-6 09:20:58 | 显示全部楼层
看拆机,学习了
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 微信登录

本版积分规则

APP|手机版|小黑屋|关于我们|联系我们|法律条款|技术知识分享平台

闽公网安备35020502000485号

闽ICP备2021002735号-2

GMT+8, 2025-7-23 08:03 , Processed in 0.686401 second(s), 15 queries , Redis On.

Powered by Discuz!

© 2006-2025 MyDigit.Net