[电源] 这是神马情况?新装修房子插座没地线

[复制链接]
发表于 2019-1-31 10:21:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
别人的新装修房子,很大一部分插座没有地线,还有一部分是这样的,游击队装修就是这水平。



本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册 微信登录

x
发表于 2019-2-10 23:37:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我家改水电装修时,包工包料,工人就没有接地线,被我一阵说,最后自己又买的地线叫他改的,地线都没有穿管。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-2-10 15:13:18 | 显示全部楼层
谢谢分享,有点危险啊,看看别人家的插座也测测看
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-2-9 23:05:32 | 显示全部楼层
kangchu888 发表于 2019-2-8 16:05
这时啥原因呢  公共底线 没接好的话 全户楼都遭殃?

如果公共地线没接好,或者接好后没人定期检查维护,一旦跟大地的阻值增加或者断开,一旦其中一户火线触碰到电器外壳,那么因为对地电阻增大,就不足以令到户内的空气开关过载跳开,这还不算什么,关键是整栋楼内其他户的地线及金属外壳电器都会带电,而且直接就是火线的电压,而漏电开关以及空气开关,对地线电压是不作检测的,所以这种情况地线带电,其他户的漏电开关与空气开关也不会跳闸的,而发生原漏电即火线碰地线的那户,如果户主不按装漏电开关,那就整栋楼都太危险了。

所以把自己整家的安全寄托在自己没底是否可靠的公共地线上,我是宁愿直接断开地线,加漏电开关,这样更加安全。
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 2019-2-8 16:05:43 | 显示全部楼层
台山晨曦 发表于 2019-2-7 23:26
作为电工技师,我可以很负责任的说,如果说公共地线,我是宁愿地线不接入户,直接上高可靠的漏保就行了。 ...

这时啥原因呢  公共底线 没接好的话 全户楼都遭殃?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-2-7 23:26:31 | 显示全部楼层
作为电工技师,我可以很负责任的说,如果说公共地线,我是宁愿地线不接入户,直接上高可靠的漏保就行了。比你接公共地线安全一百倍。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-2-7 16:44:56 | 显示全部楼层
自己还是得盯着啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-2-7 15:43:48 | 显示全部楼层
我这里的电工如果不跟他说要地线,一般不会装。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-2-2 23:34:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
农村好多没见过有
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-2-2 21:54:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
家里用的是1p+n的总漏保,,后面再接几个1p空开,有次为了接线扒下空开,接线时不小心 零线和地线碰了,总漏保竟然跳了,让我一脸茫然,不知原因啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-2-2 17:12:45 | 显示全部楼层
         农村自建房也有地线的,不过是自己接的,拿钢管插进地下,或者直接接混凝土里面的钢筋。
想问一下,火线直接碰墙,漏保会跳闸吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-2-1 20:27:01 | 显示全部楼层
随易而安 发表于 2019-1-31 17:33
这是常识,还用写合同,发现直接不给钱。

农村自建房基本上都没有地线,要装修完了不给钱试试......
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-2-1 12:26:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
农村平房基本都没有接地的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-2-1 11:33:43 | 显示全部楼层
把面板打开拍两张让大家看看,到底是怎么接的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-2-1 10:48:57 | 显示全部楼层
qf20089 发表于 2019-1-31 19:47
漏保太灵敏也是问题。都是集资房,俺隔壁的同事电饭锅加热到一定程度就跳闸,叫帮看看,拿到俺家怎么使用都 ...

是的,他应该是买到了10ma的漏保。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-2-1 10:42:24 | 显示全部楼层
衡水家维 发表于 2019-1-31 21:10
我这不一样吗,夏天,让我姐夫给当监工,掌大权,全权处理,便宜行事,如朕亲临,结果,反雇了他的老板儿子 ...

好像现在走地的管都是有直角的(上墙、下墙),那钢丝要走过去就有些难度了。:lol:
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-2-1 09:21:32 | 显示全部楼层
qf20089 发表于 2019-1-31 19:47
漏保太灵敏也是问题。都是集资房,俺隔壁的同事电饭锅加热到一定程度就跳闸,叫帮看看,拿到俺家怎么使用都 ...

家用能买到的成品恐怕只有10mA和30mA这两种型号吧?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-2-1 09:19:08 | 显示全部楼层
wolfson 发表于 2019-1-31 18:30
漏保也有失灵的时候特别是普通电子式要每月检查,电磁的是半年一次,基本上很少人去检查的 ...

家用漏保没有输出压板可解,别说每个月,就算1年停次电,家里人都不能接受。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-2-1 09:15:50 | 显示全部楼层
你这设备不行,
验收至少要带上摇表,接地电阻测试仪,毫欧表。

要是觉得不放心,不够专业,就再祭出继保测试仪,故障录波器。。。。。。。

施工队的电工要是认真点会给交学费给你。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-2-1 09:13:41 | 显示全部楼层
中国人大部分没有敬业精神没有工匠精神
回复 支持 反对

使用道具 举报