[工仪] 请教PLC与编码器计米故障

[复制链接]
发表于 2019-11-28 16:50:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式

爱科技、爱创意、爱折腾、爱极致,我们都是技术控

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册 微信登录

x
本帖最后由 saihorse 于 2019-11-28 17:07 编辑

科威的PLC,与旋转编码器链接计长,热然后切割。
现在的问题是计米在屏幕上的显示是跳动的。比如要求计长是100米,只要轮子一转,计长显示为300多,再转可能是100多,无规律瞎显示数字。
已确定旋转编码器没有问题,把编码器装在相同的PLC上正常。
旋转编码器屏蔽,PLC地线都没有问题。
请教,大概是哪里的问题。
发表于 2019-11-28 19:16:31 | 显示全部楼层
PLC输入接的端子是不是高速计数输入的,可以试试换两个点试试,有可能是时间长了对应端子的光耦老化了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-11-29 06:30:21 | 显示全部楼层
编码器安装别的PLC上面正常,在这个不正常,说明是这个PLC故障了吧?:lol:
回复 支持 反对

使用道具 举报