[外设] 一个12V20A电源不能带负载

[复制链接]
发表于 2022-6-12 20:21:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
空载正常,12伏准确,带个led灯条,就保护,电压跌落7伏,随负载大小电压越来越少低,开关管发热,听见吱吱响,测494供电电压只有7-8伏,直接更换12伏供电滤波电容,这就好了,测拆下电容,容量小一半,ESR140欧,电压损失35%,新换的只有九9%.

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x

打赏

参与人数 3家元 +40 收起 理由
kkdkj + 10 謝謝分享
杨成通 + 20 謝謝分享
nokia5320 + 10

查看全部打赏

发表于 2022-6-12 20:40:07 | 显示全部楼层
电压损失听说超过2%就不好了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-6-12 20:48:25 | 显示全部楼层
迷人的手指,性感的拖鞋,又有同款晶体管测试仪出现了,看来大家都喜欢这款。
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 2022-6-12 22:02:55 | 显示全部楼层
494供电滤波C也算是该电源的常见病了

类似的测试仪我也有一个
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-6-12 22:37:13 | 显示全部楼层
494供电滤波电容造成带载电压下降是该电源的常见病。同样的测试仪我也有。

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-6-12 23:12:51 | 显示全部楼层
一般不能带载的毛病都是滤波电容的问题

打赏

参与人数 2家元 +30 收起 理由
kyhwhb + 10
ljlun + 20 熱心會員

查看全部打赏

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-6-13 09:08:33 | 显示全部楼层
看标题首先怀疑电容,果然猜中,我是电容赌神
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-6-13 14:26:38 | 显示全部楼层
遇事不决换电容。