(后记:经几日的观察,问题的起因已找到,原因是用户三相配电箱的输入是临时搭接电源,仅有L、N线,用户三相配电全部复连到了这一根L线上,N线接独立的N线排。PE线由本配电箱单独提供,间接形成了局部TN-S配电系统。漏保后零线接地跳闸比较好解释,但地线与漏保前的零线复接后再搭接漏保后的零线继续跳闸仍然是一个迷。希望与大家继续交流。
感谢热情坛友提供的知识点和热情参与。)
目测TN-C-S系统配电,接线看似没问题。
奇怪的现象:
空载时漏保出线处零线碰地跳闸。
初始以为三相不平衡造成N线带电引起的,实测N线对PE线电压0.35v以下,并不高,但电流较大,大约五六百毫安。
为消除这一电压,在漏保进线端将N线用导线对PE地线短路,然后在漏保后零线碰地,仍然跳闸。
更离谱的是将上述短路线再复连到漏保的出现端N线,仍然跳闸!但单独用导线短接漏保的N线出入端不跳闸。似乎前面配电箱中的PEN-PE-N三者之间有一个神奇的东西,而不是直接复连。
各线分布走向
接地线走向
接地线局部放大图,能清晰的看到地排
|