[业界] ​​数据中心迎来省电新标杆:80 Plus Ruby认证刷新能效天花板​

[复制链接]
发表于 2025-5-27 12:23:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
当全球科技巨头还在比拼AI算力时,一场关于"电费账单"的静默​​进化​​正在数据中心上演。CLEAResult去年底悄然推出的80 Plus Ruby认证,近日因台达电子5500W电源通过测试引发行业震动——这套专为AI服务器设计的冗余系统,在50%负载下交出了97.5%转换效率的惊人成绩单。

这项新认证标准直接瞄准数据中心最痛的能耗顽疾。根据最新数据,全美0.4%的电力消耗来自数据中心,但随着AI和云服务扩张,这个数字可能在2028年飙升至12%。传统电源在交流转直流过程中平均浪费10-15%电能,而Ruby认证要求电源在230VAC、277VAC、480VAC交流电及380VDC直流电环境下,均需满足5%、50%、100%负载时分别保持至少90%、96.5%、90%效率的严苛标准。

与过往认证相比,Ruby标准新增了功率因数硬指标:5%负载时需同时满足90%效率和0.90功率因数,20%负载要求0.96功率因数,50%负载时效率与功率因数双超96%。这意味着电源不仅要在满负荷时表现优异,在低负载场景下也不能"躺平摸鱼"——数据中心电源常年处于20-50%负载区间,这种"全工况优化"设计直击行业痛点。

台达电子的三款高瓦数电源率先拿到Ruby认证,其中5500W冗余型号专为AI服务器打造。实测数据显示,该产品在50%负载时转换效率达97.5%,功率因数维持在0.96以上,比传统方案每年可节省数万美元电费。随着欧盟ErP指令和能源之星标准持续升级,这套"绿色通行证"正获得全球监管机构背书。

业内人士分析,Ruby认证的出现恰逢其时。在ChatGPT等大模型推动下,单台AI服务器的功耗已突破10kW,数据中心PUE(能源使用效率)优化进入深水区。当液冷技术把散热做到极致后,电源效率成为新的技术焦点——每提升1%转换效率,就能给超大规模数据中心省下相当于一座小型城镇的用电量。

这场静默​​进化​​的背后,是科技巨头ESG承诺与运营成本的双重压力。据估算,采用Ruby认证电源的数据中心,整体能耗可降低8-12%。随着微软、谷歌等企业承诺2030年前实现碳中和,这套新标准或将成为数据中心建设的强制选项。当每一度电都关乎企业财报和地球未来,电源效率的技术竞赛才刚刚开始。