本帖最后由 wwb2002 于 2019-10-8 18:53 编辑

广州市诚禾电子科技有限公司出品,做工有点山寨,用料还算扎实。这种保护器和普通的漏电保护器相比,主要是跳闸之后可以每隔几分钟自动合闸,如果故障依旧存在,比如电压过高或者过低,一秒内再次分闸,漏电的话分闸更快0.1秒。








这个拍糊了,抱歉检测执行板背面


工频变压器作为电源保证稳定可靠






蓝色的圆片是防雷压敏电阻



60A的继电器


电脑板背面,可以看到和检测执行板的连接插头


电脑板正面




厂家说明:(实际指标和功能有异,比如最大功耗约3W而不是标识的0.3W)
详细说明
单相自动重合闸漏电保护开关
CHET-D10A-PDB
CHET-D20A-PDB
CHET-D32A-PDB
CHET-D63A-PDB
一、产品概述:
  CHET系列单相自动重合闸漏电保护开关是利用机械自动化原理,结合现代电子技术研制成功的新一代高科技安全用电产品,具有过电压、欠电压、过流/短路、漏电等主要电气故障的保护功能,并具有电压和跳闸次数显示,故障识别、故障指示、合闸前电压检测、故障检测、过载延时、自动重合闸、远程监控、在线修改参数及软件升级等功能。单相智能电源保护器具有现有漏电保护开关/空气开关的所有功能,并引入了大型专业设备的“自动重合闸”功能,在性能及可靠性方面也有大幅度的提高。
CHET系列单相自动重合闸漏电保护开关通过MCU控制主开关闭合前,对供电电压、设备漏电或负载短路故障进行检测。在运行过程中,能对供电电压和过载、短路、漏电等故障进行跟踪检测,在出现故障时及时切断电源,使用电更为安全可靠;同时通过附设的一组指示灯、数码管和按钮,能显示故障情况,现场电压值,跳闸次数等,为线路检修提供方。
二、产品用途:
广泛地应用于各种环境下的无人值守设备的用电保护或用电防火安全要求高的场合,如移动通信基站、小灵通基站、卫星地面接收站、微波转发站、程控交换机、网络交换机、宽带网络交换机、光端机、通
信分接点、通信交换机、信号放大器、电子监控、有线电视放大器、环保系统大气监测站、气象遥测站、能源管道遥测站、安全防火要求较高的场所等。
三.产品功能:
1.短路保护:
自动重合闸漏电保护开关在电流大于额定电流的3倍时,自动重合闸漏电保护开关在0.1秒内断开并显示短路跳闸次数,保证设备的安全性。
2.漏电保护:
线路发生15~30mA的漏电时,自动重合闸漏电保护开关在0.1秒内断开并显示漏电跳闸次数。(漏电不动作电流:15mA,漏电动作电流:30mA。)
3.过流/载保护:
电流大于额定电流1.15倍时,自动重合闸漏电保护开关将此电流的持续时间和大小;如果持续时间超过3秒,或期间大于3倍额定电流,自动重合闸漏电保护开关即断开实施保护并显示过流跳闸次数。
4.过压保护:
供电电压高于280V±10V时,自动重合闸漏电保护开关断开并显示过压跳闸次数。电压降回正常后,BJ自动重合闸漏电保护开关自动合闸通电。
5.欠压保护:
供电电压低于130V±10V时,自动重合闸漏电保护开关断开并显示欠压跳闸次数。电压回升正常后自动重合闸漏电保护开关自动合闸,通电运行状态正常。
6.合闸前检测:
自动重合闸漏电保护开关在合闸前对线路电压进行检测,当供电电压异常过压、过压情况时,将封锁合闸并报警;故障未经排除,则无法合闸通电。当故障排除时,开关将自动合闸通电。
7.自动重合闸特性:(可调试)
线路发生瞬间漏电或瞬间冲击(如雷电、插座跳火等)而可能有危险时,BJ自动重合闸漏电保护开关立即断开;故障过后,线路如是安全,自动重合闸漏电保护开关会自动重新合闸通电。合闸次数为无限次,前3次数合闸时间分别为1、2、3分钟,后5次合闸时间均为5分钟,过后合闸时间为30分钟+N次。
8.手动通断性能:
8.1、手动按下试验按键漏电时,零线与火线应同时断开,无输出。30秒自动合闸,自动重合闸开关状态正常。
8.2、手动关闭电源开关后,两路继电器同时断开,无输出。通断动作时间少于0.1秒。重新起动开关电源,两路同时输出,自动重合闸状态正常。
9.电气强度:
施加1500V、50Hz、5mA、1S下列部位,无闪络击穿现象。
10.防雷试验:
CHET系列开关能承受GB/T17626。5-1999中试验等级为4极,电源线L-N间流过8/20us,10KA的雷击浪涌电流,样品不损坏。
四、安装:
(1)将本开关安装于主机箱内,避免直接雨淋、日晒。
(2)装保护器接在断路器或闸刀开关的下方,电源输入端,负载接输出端。
(3)如果保护器上电源3到5秒后,红色指示灯亮,表明线路有相应故障,此时应检查相应线路。
(4)按保护器面板标识接入单相电源,特别请注意输入与输出不能接反。
(5)CHET系列单相自动重合闸漏电保护开关在安装时需注意不要反相,错相。
接线示意图:


五.CHET系列单相自动重合闸漏电保护开关技术参数:

型    号
项    目 CHET-D10A-PDB CHET-D32A-PDB CHET-D63A-PDB   
工作电压Un 85~300 VAC 85~300 VAC 85~300 VAC   
额定负载电流 In 10 A 32 A 63A   
过流动作电流 11.5 A 37A 73A   
漏电不动作电流 15 mA 15 mA 15 mA   
漏电动作电流(可调) 30 mA 30 mA 30 mA   
过压动作电压(可调) 280V5% 280V5% 280V5%   
欠压动作电压(可调) 130V±5% 150V±5% 150V±5%   
过流断开动作时间 3±0.5 s 3±0.5 s 3±0.5 s   
短路断开动作时间 ≤0.05 s ≤0.05 s ≤0.05 s   
漏电断开动作时间 ≤0.05 s ≤0.05 s ≤0.05 s   
过压、欠压断开动作时间 ≤3s ≤3s ≤3s   
允许复位负荷阻抗 10 Ω 10 Ω 10 Ω   
雷击能力 8/20us 10KA 8/20us 10KA 8/20us 10KA   
合闸前电压、漏电、短路检测 有 有 有   
冲击波或干扰信号是否跳闸 智能识别漏电,可避免假漏电跳闸。   
自动重合闸次数 无限次(可以根据要求调整)   
自动重合闸时间 30秒/5分钟/5分钟```(可以根据要求调整)   
自耗功率 ≤0.3W   
体积 92mm x 91mm x 60mm
产品规格图:单位(mm )
六.通信能力:
      本公司产品留有串口通信接口,可现场设置剩余动作电流,过流保护值,过压保护值,短路保护值,欠电压保护值,自动重合闸时间等等参数;还可配上RS485通信模块实现远程通信。

广州诚禾电子科技有限公司
地址:广州市黄埔区云埔工业区埔南路63号2号楼
电话:18027182859 联系:傅记添经理
传真:020-82058686 邮编:510760    公司网址  www.chet-kj.com













本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册 微信登录

x
发表于 2019-10-8 21:36:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
stc12c52可以玩玩单片机
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 微信登录

本版积分规则

APP|手机版|小黑屋|关于我们|联系我们|法律条款|技术知识分享平台

闽公网安备35020502000485号

闽ICP备2021002735号-2

GMT+8, 2025-7-20 10:33 , Processed in 0.780002 second(s), 11 queries , Redis On.

Powered by Discuz!

© 2006-2025 MyDigit.Net

快速回复 返回顶部 返回列表