昨天接到电话镇上屠宰场的冷库不制冷了,今天上门维修,检查发现高压低压都是0,判断漏氟,加点R22进去检漏,发现是低压表铜管喇叭口漏,压缩机位置喇叭口,然后检查分析原因要么震动大要么质量问题,开启压缩机发现确实是震动大,压缩机减震胶螺丝松动造成的,骑车去买了螺纹胶,上好螺丝,捡了一节空调6mm铜管,重新做喇叭口,用10mm铜管套进去焊接好,抽真空加氟20kg左右,试机正常半小时零下17度多,回气管结露高低压力正常,用时2小时。




本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册 微信登录

x

打赏

参与人数 4家元 +116 收起 理由
亚历山大 + 12
家睦 + 80
hongo + 9 原創內容
200birds + 15

查看全部打赏

发表于 2023-5-19 23:50:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
一个冷库要加多少氟呀
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-5-20 03:07:24 | 显示全部楼层
200birds 发表于 2023-5-19 23:50
一个冷库要加多少氟呀

一般铭牌上或压缩机上有标注加注量。
整机铭牌


压缩机铭牌


蒸发器冷凝器

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册 微信登录

x

打赏

参与人数 2家元 +21 收起 理由
家睦 + 6
200birds + 15

查看全部打赏

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-5-20 03:07:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
200birds 发表于 2023-5-19 23:50
一个冷库要加多少氟呀

看机组多大
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-5-20 07:57:01 | 显示全部楼层
第一次近距离看这么大压缩机
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-5-20 09:29:14 | 显示全部楼层
20公斤氟也要不少钱了,虽然是R22
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-5-20 10:29:36 | 显示全部楼层
这压缩机个头真不小
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-5-20 15:27:24 | 显示全部楼层
震动过大疲劳断裂?这个结构,估计以后还是会有可能出现震动断裂,这个压缩机结构自身的震动造成,底座的减震只能固定缓冲一部分
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-5-20 16:07:11 | 显示全部楼层
我们这冷库都是液氨压缩机,山东沿海小城市
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-5-20 16:12:57 | 显示全部楼层
操,标的240KG
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-5-21 07:43:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这得加不少弗哦
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-5-21 10:14:40 | 显示全部楼层
因吹斯汀1 发表于 2023-5-20 16:07
我们这冷库都是液氨压缩机,山东沿海小城市

我觉得也应该是用氨的,没怎么听说大机组用氟的,不经济。