[另类] 农村接的地线这么麻烦吗?

[复制链接]
发表于 2020-2-18 20:58:09 | 显示全部楼层
同样的农村娃,我通常的办法是挖个直径1米深至少1米2的坑,把自己下半身埋进去,然后随便焊。
自从用了这招,再没遇到过静电击穿零件,包括触电事故都少了,唯一的麻烦就是焊完了出来时比较麻烦。

城里人别和我说什么这招占地方,有大院子的农村娃表示不怕。
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 2020-3-27 09:36:45 | 显示全部楼层
xnc数码 发表于 2020-2-14 18:29
接在大树上可以吗?关键是根扎的很深

大树容易挨雷劈,
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-3-27 21:11:18 | 显示全部楼层
本帖最后由 tigger09 于 2020-3-27 21:13 编辑
拆机大王 发表于 2020-2-14 15:25
多找点资料  最好是盐水混泥挖坑填充,提高导电率。至于桩最好是不锈钢。底线要粗 4平方以上最好6平方。百 ...

316不锈钢不会被腐蚀掉,其实只要是镀锌角铁就行了,1.5米深就可以了潮湿的地方,测试方法是用万用表交流电压档位,一头插插座火线上,另外一头放在你接的地线上,电压大于200V证明没问题。当然按照书上标准来做的话会更好。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-3-28 01:07:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
wwggdd 发表于 2020-2-16 21:13
你够狠,佩服

多淋一下铁元素的水
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-3-28 21:25:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
很简单的,淘宝有卖接地棒的,17元一根是镀锌的,镀铜的贵一点,我买了几根寄到老家做接地的,上面可以引出线的效果可以了。我深感可惜的至今想起来还会纠结的,就是前年造房子的时候,做一圈墩子从地底下现浇升起来的钢筋本身就是自然接地体,但万万想不到的是农村穷啊穷啊穷啊,真的一穷二白,那一天连电焊机都借不到,可气的是我上海有的在家睡大觉。唉!当时如果可以借个来点两下引出一根线来的话,谁还要买接地棒,效果还没这个钢筋的好,无语了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-3-29 11:39:14 | 显示全部楼层
正规的得打好几根角钢,坑里撒盐,用摇表测,标准应该是低于4欧姆,有点记不清了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-3-30 13:56:46 | 显示全部楼层
用镀锌角钢、扁铁的话必须用热镀锌的,冷镀锌很容易就脱层腐蚀了;所有接头、焊口必须用沥青封闭。家用的话只要不是太过干燥的地区用一根2.5m长50×50 的角钢足矣。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-3-30 18:07:09 | 显示全部楼层
其实如果只是锡焊临时屏蔽静电使用,用合适粗细的电源线接金属自来水管就可以了。如果是电源接地线也没有必要非要很深,尽量在房屋后面潮湿的位置,只是一家使用感觉1M深基本上也够了,周围挖个坑。如果天气太干燥,使用的时候,倒一二盆水过去应该也够了吧。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-3-30 18:10:08 | 显示全部楼层
yl1143 发表于 2020-2-14 17:08
对!我记得书上也是这麽写的,在一定范围内,最少插3-5根金属棍,中间互联电线,以平衡接地电阻。我也不 ...

你这是写字楼之类的大型用电现场才需要的吧,一家使用估计有根一米深的镀锌管接上3-6个的电源线足够使用了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-3-31 04:09:54 | 显示全部楼层
其实不用那么麻烦,如果没有漏电保护器,你的地线必须符合国家标准。

接地电阻小于4欧,220V对地电流55A,一般的空开都能跳闸了。

如果有漏电保护其,地线的电阻能够电流大于30ma 就够了。
对于火线漏电那不用说,只要接了就可以。
对于零线漏电,一般零线有载的时候有几V左右电压,假定4V,4V/30ma=130欧。

只要小于130欧就可以了。




回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-3-31 08:43:21 | 显示全部楼层
多打几个桩增加导电面积,撒盐降低电阻率

打赏

参与人数 1M币 +20 收起 理由
wska + 20

查看全部打赏

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-3-31 10:29:05 | 显示全部楼层
菜地如果是在低洼地带还是可以的,土壤相对比较潮湿,如果旁边有小河流或者灌溉渠的话就更理想了,接地极的数量根据潮湿程度来设置,小河流的话,就直接一根镀锌角铁或者一根直径16的镀锌圆钢扔进去,引出线根据线路的长短来选择,4以上的铜线就行。原则上来说,接地极数量多一点,效果就越好。接地极的接地电阻,用万用表是量不出来的,要专用的接地电阻测试仪测才行,如果有朋友在国企工厂或者建筑工地,可以借来测,接地电阻小于10欧,防雷接地小于4欧。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-3-31 14:24:16 | 显示全部楼层
φ20*2.5热镀锌接地极*2+40热镀锌扁铁做母线,接地极间距5mi,接地电阻<4Ω前提是不加水加盐,不够再加接地极
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-3-31 15:58:48 | 显示全部楼层
以前学过《安全用电》,依稀记得大概。
用热镀锌钢管DN40(壁厚3.5mm),热镀锌角钢L50mm×50mm×5mm,长度2.5m,就近找个潮湿的地方,比如池塘水沟化粪池附件,挖个半米的坑,垂直打入地下,你一户一根就够了,焊接12的圆钢(搭接焊,10cm以上,焊口沥青防腐)回家之后再转铜线。
如果电阻不够小,就直径1m(记不清的)挖下去1.5m,一层土一层盐的回填,盐的用量大概有20kg。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-4-1 01:10:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
走错房间 发表于 2020-2-14 18:09
挖深一点的坑,土壤越湿越好,粗一点的不锈钢丝缠绕在铁棒上埋下去,把钢丝的另一端接进屋。
铜线埋在地里 ...

用摇表,倒浓盐水。
回复 支持 反对

使用道具 举报