改进了壁挂暖风,启动风机的时候会有继电器吸合的声音,白天也没啥影响,晚上,睡觉的时候,那个小嘎达声音在寂静的夜里分外明显,我的改动,就是把启动风机的继电器切断,用固态继电器代替了,无噪音,无干扰,睡觉的时候,不会再有继电器的声音了

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x

打赏

参与人数 2家元 +40 收起 理由
azzajazz + 20
家睦 + 20

查看全部打赏

发表于 2020-2-15 09:35:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不错的改动,寿命也长了
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-2-17 20:35:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
azzajazz 发表于 2020-2-15 09:35
不错的改动,寿命也长了

嗯嗯,最起码,晚上不会再听到继电器嘎达嘎达的响声了,睡个好觉,
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-2-18 15:41:06 | 显示全部楼层
用可控硅行不行?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-2-26 15:46:47 | 显示全部楼层
简单实用,支持你一下!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-3-3 11:48:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
jjf19800212 发表于 2020-2-18 15:41
用可控硅行不行?

我用的成品,可控硅相关的驱动电路都有了,而且是光电隔离的,安全点儿