[外设] 12v开关电源最高输出只有7v多,请问会是什么问题?

[复制链接]
发表于 2019-3-11 21:46:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
12v开关电源最高输出只有7v多,请问会是什么问题?测494的12脚电压只有9伏多,查了几个小电解都没问题,最后拆了五只输出电解电容,494的12脚电压达到19伏多,无负载输出10v.

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册 微信登录

x
发表于 2019-3-11 22:14:06 | 显示全部楼层
看看调压电位器是否正常

打赏

参与人数 1家元 +6 收起 理由
c00057 + 6 熱心會員

查看全部打赏

回复 支持 2 反对 0

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-3-11 23:16:09 | 显示全部楼层
10655188 发表于 2019-3-11 22:14
看看调压电位器是否正常

是那黄色的可调电阻坏了,换了一个好了。谢谢指点。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-3-12 00:02:53 | 显示全部楼层
xxwwmm2017 发表于 2019-3-11 23:16
是那黄色的可调电阻坏了,换了一个好了。谢谢指点。

客气这种开关电源电压不正常大多都是这个电位器有问题
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-3-12 08:28:44 | 显示全部楼层
10655188 发表于 2019-3-12 00:02
客气这种开关电源电压不正常大多都是这个电位器有问题

这种可变电阻很容易坏吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-3-12 09:42:54 | 显示全部楼层
xxwwmm2017 发表于 2019-3-12 08:28
这种可变电阻很容易坏吗?

这种非封闭式的很容易氧化导致阻值变大
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-3-12 09:44:15 | 显示全部楼层
494供电12脚的电容换了就行
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-3-12 11:02:07 | 显示全部楼层
5v40a的开关电源换了开关管后电源有啸叫知道咋处理吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-3-12 17:45:19 | 显示全部楼层
谁能教我懂电路
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-3-14 08:21:13 | 显示全部楼层
10655188 发表于 2019-3-12 09:42
这种非封闭式的很容易氧化导致阻值变大

那么潮湿的地方就容易坏
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-3-14 08:24:12 | 显示全部楼层
本帖最后由 xxwwmm2017 于 2019-3-14 08:29 编辑
rq519 发表于 2019-3-12 11:02
5v40a的开关电源换了开关管后电源有啸叫知道咋处理吗?

一般开关管坏了,在串联电路上还有其它元件损坏或性能改变,要逐个查。你最好自己发一个贴请教,关注的人多
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-9-6 23:21:43 | 显示全部楼层
10655188 发表于 2019-3-12 00:02
客气这种开关电源电压不正常大多都是这个电位器有问题

我也遇到同样问题,更换电位器就修复了,谢谢。