前几天睡得晚,当时正在玩电脑,感觉越来越热,想着把温度调低点,结果遥控器按半天没反应,一看空调线控器无显示,想着毕竟才装了3年,也只是夏天用,应该是空开坏了,结果空开根本没跳,输出也有电压,心理咯噔一下,想着这大热天空调挂了,报修了估计得等好几天,这不得热死。。。

本着不折腾不舒服的精神,打开风管机维修口,捏着火线零线挨个晃了晃,突然线控器嘀的一声,突然想起来风管机的铝合金进风口、也就是维修口经常有共振的声音,应该是长期震动导致接线柱松动,一看有戏,关掉空开,搬梯子直接拆风管机侧面主板的保护罩看看究竟。


老司机一眼就能发现问题所在,因为接触不良导致电阻变大,线皮被烫的变形了,多亏2P制冷功率不是很大,而且装修时走的4平方的电缆。
微信图片_20200813001245.jpg


拆下来看看,线头已经被电弧烧黑,用刻刀把一圈都刮了一下,先凑合过了这个夏天和秋天吧,等天凉快下来了,把电缆头部都弯成圈重新接一下。
微信图片_20200813001320.jpg


再看看接线柱L,底部已经被电弧烧黑,多亏比较早的出现了故障,不然估计接线柱就废了。
再看看固定线的尼龙卡子,电缆并未使用尼龙卡固定。
微信图片_20200813001255.jpg


自己重新接好线、并使用尼龙卡固定电缆的样子,虽然看起来还是乱糟糟的,由于是半夜,而且很热,先凑合一下吧。另外注意到零线的绿色绝缘胶带了吗?看下一张图就知道原因了。
微信图片_20200813001241.jpg


这个主板保护罩的进线口本来是有橡胶圈保护的,为什么没有了呢?因为电缆没有被尼龙卡固定乱翘乱糟糟的,保护罩带着橡胶圈把主板扣不住,所以工人直接扯掉橡胶圈并扔掉。
而且保护罩两颗螺丝只上了一颗,为什么只上了一颗呢?因为安装时找不到了。。。
绿色胶带是我发现割线皮,工人来了就给这么处理了一下。。。
微信图片_20200813001233.jpg

打赏

参与人数 4家元 +30 收起 理由
音乐小麦 + 4 爬都爬了,铁钳绕个圈简单啊
沙漠臭屁虫 + 10
散淡 + 8 安装工???
aacyxjz + 8 良心大大的坏

查看全部打赏

发表于 2020-8-13 00:42:53 | 显示全部楼层
没图没真相!:shocked:
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-8-13 02:56:32 | 显示全部楼层
那个接线柱不能接单芯硬线不然迟早会松   最好是软线扭一下对折再扭一下压住  铁皮罩那个 用小的软塑料管剪开就能卡上
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 2020-8-13 05:12:53 | 显示全部楼层
吐槽格力售后差的人多了,我家这格力也差,我现在转美的了。

打赏

参与人数 1家元 +10 收起 理由
散淡 + 10 歡迎探討

查看全部打赏

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-8-13 05:31:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
你这是假格力吧,格力电源接线都是软线并且接头部分是有接线端子的。
回复 支持 0 反对 1

使用道具 举报

发表于 2020-8-13 06:10:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我装了三台格力,安装的时候给师傅买了饮料,还在旁边递工具搭把手帮忙,监督下安装挺正规的,接线都是铜鼻子,也抽了真空,
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 2020-8-13 06:36:10 | 显示全部楼层
线头打磨后上一层锡再接更好
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 2020-8-13 07:06:23 | 显示全部楼层
干过维修电工, 家里的空调都在自己在场时安装才放心

这种松动?  基本功太差。
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 2020-8-13 07:08:43 | 显示全部楼层
又是半桶水师傅来的,投诉售后啊:lol::lol:
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 2020-8-13 07:12:07 | 显示全部楼层
光能 发表于 2020-8-13 05:31
你这是假格力吧,格力电源接线都是软线并且接头部分是有接线端子的。

假格力是买不到的

就是大金三菱按装工加长是乱用线的
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 2020-8-13 08:21:06 | 显示全部楼层
只能感叹国产啥都凑合。
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 2020-8-13 08:26:05 | 显示全部楼层
abalayu 发表于 2020-8-13 05:12
吐槽格力售后差的人多了,我家这格力也差,我现在转美的了。

后来你发现安装工人都是一伙的:lol:
回复 支持 3 反对 0

使用道具 举报

发表于 2020-8-13 08:36:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
安装工素质很低。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-8-13 08:38:28 | 显示全部楼层
ilikepop 发表于 2020-8-13 08:26
后来你发现安装工人都是一伙的

哈哈,本来就是同一伙人,装格力了,换格力的工装,装美的了再换件马夹,有的时候换都懒得换了
回复 支持 3 反对 0

使用道具 举报

发表于 2020-8-13 08:39:35 | 显示全部楼层
光能 发表于 2020-8-13 05:31
你这是假格力吧,格力电源接线都是软线并且接头部分是有接线端子的。

风管机,吸顶机,出厂都不配铜管和电源线
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 2020-8-13 08:52:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不明白格力弄这么个接线端子,更不明白接线端子上接的都是单股硬芯导线,除了主供电线L、N,还有那么多其它单股硬线连接。这不是明摆着给安装人员提供胡乱连接的机会吗?难道没有插孔式螺丝压接端子?也没有带三芯插头的直连软线?所以不怪安装人员,因为中国的安装人员除了火箭飞机和高铁用点心,其它都是糊弄完走人,要怪还得怪“好空调格力造”,你不那样造人家能那样接吗。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-8-13 09:01:44 | 显示全部楼层
一个巴掌拍不响,有些东东就像15楼朋友说的-从上到下都有问题。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-8-13 09:04:57 | 显示全部楼层
buzyz 发表于 2020-8-13 08:52
不明白格力弄这么个接线端子,更不明白接线端子上接的都是单股硬芯导线,除了主供电线L、N,还有那么多其它 ...

单股硬线肯定不是厂家给配套的。我估计是客户自己的线。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-8-13 09:23:54 | 显示全部楼层
地线还是很稳的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-8-13 09:30:13 | 显示全部楼层
:lol::lol::lol::lol:楼主说的是风管机,厂家不配管路和电线的,你那管路有一点裸露了,包一下,避免滴水