购入了TASI计量&定时插座,为了测量超过10A电流的大功率电器,将该插座的继电器和康铜丝分别用开关的不同档位进行了短接(也做了文末的某些改进)。DIY最难的就是找外壳或者挖孔,我想很多人都有同感。挖个低调奢华有内涵的孔通常要耗费近1天(我是钻孔/烫孔后再用美工刀慢慢削:mad:)。
最终的翘板开关定义为:II即用16AWG短接继电器增大量测范围(I即短接康铜丝,0即出厂状态)。
此处将10A双刀双掷当作了20A大电流单刀双掷使用(不包含继电器本身触点的通流能力)。
验证性试验,先用粗硅胶线短接康铜丝,强行带载10A以上的负载(如多个电水壶,显示2.6kW,实际已经约3.5kW),
证明虽然10A继电器已经发出脱扣声,但电流读数不会归零。
在康铜丝两端焊接粗线,切PCB,贴绝缘纸,如图。
因焊接不可避免等同于加粗了康铜丝,需要用斜口钳将康铜丝咬出(多处)凹痕恢复其校准时的阻值
(粗略做法可以用孪生兄弟配合阻性负载方便比对。自身有功耗,不建议串联比对!)。
总体来说,该插座用“芯”不错,业余便携够用,还有定时功能。
所谓好马需配好鞍,养马还要投对料。避免出现“食不饱,力不足,才美不外见”,不知其/其不能千里也。
设计考量的改进建议(做到策之以其道,食/饲之尽其材,鸣之通其意):
1&2!) 我国标准:面对插座为左N,右L,上E。颜色蓝N,棕L,黄绿绞花E。地线E插脚和线芯都必须长于零线N&火线L以使其最先接通却最后断开,从而有效保护人体(因为地线E插脚在最上方,插头防重力等下垂的设计考量&电源地线E的线芯抗拖拽的设计考量)。
BTW: 不得不承认(最早出现的)美标最合理(美标非极化的2脚插头设计为可以盲插,还有定位防脱孔:shocked:。估计世界上第1枚插头/插座的设计者头发不多:tongue:),
而(与国标3插形状相同却上下颠倒的)澳标设计较合理:E线都在最下方,而且2孔3孔都通用因此只需要3个金属座而不需5个节约大量金属资源。
3!) 地线E必须至少和零N火L线一样粗,否则若没有过流保护(很多插座都是没有的),
则L对E短路时地线E会先烧断而导致人体接触L而触电(L对E短路时仍不可失效的设计考量)。
4) 该插座L线挺粗,但N线明显过细不匹配造成通流短板而让L的粗线无用武之地。
5) 该插座E&N&L导电金属都东倒西歪,而且并不是个例,拆开还发现E极貌似手工焊接,摇摇晃晃,品控不佳。
|