[工业] 单位换个75kw水泵,有没有董水泵电机的师傅请教几个问题?

[复制链接]
发表于 2019-3-31 13:14:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 炎之骑士 于 2019-3-31 13:16 编辑



这水泵有2米多高,一吨重。启动老跳闸,修泵的人说没法修只能换?
修泵的人说启动柜也要换?




本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
发表于 2019-3-31 19:55:53 | 显示全部楼层
以前看人家修过潜水泵,很多都是电机线圈烧了,要重新绕。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-4-2 11:48:30 | 显示全部楼层
如果原来一直正常使用,现在突然出现这种【启动就跳闸】的情况,基本上可以断定是电机的定子线圈有匝间短路的情况,引起启动电流过大导致空开跳闸。用摇表(兆欧表)的一支表笔接电机的输入端,另一支表笔接电机壳,摇表指数小于500K可断定电机有问题。
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 2019-4-2 16:32:02 | 显示全部楼层
如果是离心泵,可以试试把泵出口阀门关上再启动,启动好了再开阀门
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-4-2 16:32:26 | 显示全部楼层
前提是泵是好的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-4-2 16:41:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
没有修复不了的,看代价多大75Kw的外壳轴叶轮不报废,仅电机有一修
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 2019-4-2 22:15:43 | 显示全部楼层
电机原来是用什么方式启动的,比如星三角还是软启动,还是变频启动,看看启动的电路有没有问题,量一下电流,电路是否缺相,再量下绕组电阻,用摇表量一下绝缘电阻,再看看水泵有没有卡住,这么大的电机应该有各种保护,比如温度,泄露,等,要把这些都检查一遍,再空载通电试一下
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 2019-4-3 18:29:08 | 显示全部楼层
深井泵电机要求加压密封,一般电机修理店没这条件。控制柜换不换得看损坏的情况。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-4-4 09:01:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
电机和控制柜同时坏的可能性不大吧?
老的控制柜和新泵不匹配同时更换也有可能。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-4-4 12:25:54 | 显示全部楼层
电机坏了就换或修,把控制柜内外拍个照片看下。看什么启动方式。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-4-5 17:59:39 | 显示全部楼层
yz凉风 发表于 2019-4-4 12:25
电机坏了就换或修,把控制柜内外拍个照片看下。看什么启动方式。

星三角启动
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-5-25 19:25:50 | 显示全部楼层
从照片中根本看不出是什么泵。不像是水泵,有点像潜污泵
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 2019-5-26 10:15:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
多拍细节照片,好让坛里的大神给你解决办法
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-5-28 15:27:52 | 显示全部楼层
syp0625 发表于 2019-5-25 19:25
从照片中根本看不出是什么泵。不像是水泵,有点像潜污泵

对,就是潜水泵
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-5-30 14:04:40 | 显示全部楼层
二米高的电机都见过,大型的东西外面维修应该不敢接,回厂各种成本都挺高的,还是花点小钱请人来看看确定一下那里坏了好,或者干脆换新
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-5-30 15:26:33 | 显示全部楼层
单位的全套换正常,换下来的你去处理,皆大欢喜
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-6-18 17:20:57 | 显示全部楼层
电机的潜水线烧了得重绕
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-7-3 07:12:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我这边220伏的要100元,380伏的要130元
熟人应该还便宜
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-7-3 09:01:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
你自己都不知道掉闸是因为过流还是漏电,这玩意得一项一项的排查!还有启动柜!水平有限,一两句说不清楚!我就是搜电机想自己做个风扇,没想到走到这了!好多帖子看不到的,旧站交易区全被广告吞没了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-7-7 20:39:43 | 显示全部楼层
潜水泵,75KW 不知道修好了吗?一般是电机烧毁,可以使用摇表检测。