请教一下诸位大佬,四平方多股铜线缆,最大负载多少
发表于 2020-12-4 12:29:14 | 显示全部楼层
看你要带什么负载了,三相还是单相,感性还是阻性的,因素很多,不能一概而论的
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-12-4 12:55:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
whr273666 发表于 2020-12-4 12:29
看你要带什么负载了,三相还是单相,感性还是阻性的,因素很多,不能一概而论的 ...

感谢,,
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-12-4 13:26:54 | 显示全部楼层
家里用,短时间6kw应该是安全的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-12-4 15:28:42 | 显示全部楼层

4m²多股铜线可以长时间带载30-45A,但必须是国标线。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-12-4 15:29:32 | 显示全部楼层
whr273666 发表于 2020-12-4 12:29
看你要带什么负载了,三相还是单相,感性还是阻性的,因素很多,不能一概而论的 ...

四m²线一般交流是三相,直流肯定是阻性吧。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-12-4 16:30:00 | 显示全部楼层
十下五,百上二。。。铜线升级算。4平铜线按6平铝线算,过电流6×5=30A。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-12-4 17:27:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
天使的魔翼 发表于 2020-12-4 15:28
4m²多股铜线可以长时间带载30-45A,但必须是国标线。

谢谢您呢解答
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-12-5 02:25:32 | 显示全部楼层
退休电工告诉你,绝缘材料不同,施工方法不同,安全载流量不同。还是查一下载流表吧。
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 2020-12-8 13:33:44 | 显示全部楼层
短时间40A没问题,长时间还是30A以内比较保险
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-2-12 23:24:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
九楼是对的,7楼的比较片面,估算可以。电缆载流量首看绝缘材料,再看敷设方式,其次看环境温度,还要看敷设长度校验压降等。一般交联聚乙烯绝缘线管中明敷环境温度不超35摄氏度,4平方长时间工作不超过25A为宜