[外设] 施耐德不间断电源BK650-CH不间断报警

[复制链接]
发表于 2019-4-7 13:07:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
2016年买的施耐德不间断电源APC BK650-CH,突然报警长鸣,拔下市电电源还会继续报警。拆开后目测检查没有烧坏的元件,蓄电池电压13V直接接CPU风扇转动正常。求高手指点维修检查思路,谢谢您!!





















本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
发表于 2019-4-7 14:16:54 | 显示全部楼层
UPS没有检测到市电,检查保险和相关电路。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-4-7 14:45:52 | 显示全部楼层
cdxwg 发表于 2019-4-7 14:16
UPS没有检测到市电,检查保险和相关电路。

谢谢指导,上面有好几处保险,之前都查过的,相关电路是指哪一处保险?
谢谢您
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-4-7 17:35:26 | 显示全部楼层
蓄电池充电口 充电电压不断变化
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-4-7 17:42:51 | 显示全部楼层
电池的问题,需要更换电池了,我的就是这个问题。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-4-7 20:00:51 | 显示全部楼层
sprout 发表于 2019-4-7 17:42
电池的问题,需要更换电池了,我的就是这个问题。

谢谢你,你的电池怎么检测出是坏的?
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-4-8 08:51:17 | 显示全部楼层
这个板块人好少哦:sweat:
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-4-8 19:35:52 | 显示全部楼层
换新电池试试也许就知道了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-4-9 09:02:57 | 显示全部楼层
粤西听涛 发表于 2019-4-8 19:35
换新电池试试也许就知道了。

谢谢指导,已经买新电池了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-3-4 17:58:29 | 显示全部楼层
换新电池问题解决了吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-3-4 20:46:53 | 显示全部楼层
yweiqiang 发表于 2020-3-4 17:58
换新电池问题解决了吗?

解决了,就是电池的问题。因为没有专用设备,所以具体什么问题说不清楚。