[电脑] 改装服务器电源遇到奇怪问题。

[复制链接]
发表于 2021-3-1 20:47:47 | 显示全部楼层 |阅读模式

爱科技、爱创意、爱折腾、爱极致,我们都是技术控

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
本帖最后由 tmdc111 于 2021-3-1 20:52 编辑

IBM X3650M4 550瓦电源风扇改造
买了2个IBM X3650M4。先后出现风扇不转10秒后亮黄色故障灯。看到坛友的改装方式可以解决这个问题。https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=237625
按照坛友的方式自己改了下加了EN555解决10秒亮黄色故障灯问题。电源正常启动。但是遇到奇怪的事情。风扇12V和EN555脉冲信号发生器的12V供电不能并联。找了2个12V位置并联。都是立马亮黄灯。这是什么原因?难道要单独上个220V-12V电源板?

放置EN555的位置。

放置EN555的位置。
22.jpg

第一个12V位置。风扇和555并联。

第一个12V位置。风扇和555并联。
2.jpg

这是第二个位置,接在12V输出。

这是第二个位置,接在12V输出。

第二个位置。

第二个位置。

第二个位置背面。

第二个位置背面。
11111_20210301_114952.jpg
发表于 2021-3-1 21:05:19 | 显示全部楼层
直接用555驱动MOS管,用一个热敏电阻检测温度,再用MOS管驱动风扇吧。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-3-2 16:13:58 | 显示全部楼层
试试不并联:
1.改装静音风扇接电源输出的12V,
2.主板上电源风扇插座, 接NE555
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2021-3-2 19:59:15 | 显示全部楼层
globe 发表于 2021-3-2 16:13
试试不并联:
1.改装静音风扇接电源输出的12V,
2.主板上电源风扇插座, 接NE555 ...

就是因为主板风扇插座没有12V输出才导致风扇不转。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-11-1 05:55:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
你短接的那几个金手指
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-11-1 08:40:32 | 显示全部楼层
是不是服务器的电源特别娇情?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-11-1 10:27:21 | 显示全部楼层
按坛友的方案改了很久了,从风扇插座引出来的,没有出现问题呀!