熔断器到浪涌器的零火线需要接多少平方的   进线16平方接入63A主漏  按实际分支到分路空开汇流排10平方线应该足够了。 就是不知道熔断到浪涌要接多少平方线 求前辈指教

熔断器芯参数32A  500V-100KA        浪涌器参数  40KA-275V




本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册 微信登录

x
发表于 2021-7-10 15:53:13 | 显示全部楼层
32的就可以了。防雷器的作用是在遭到雷击时绝缘击穿对地释放电流,而且是不会自恢复。这时候母排直接是对地短路,保险丝的作用是,在动作电流较大的总开关没有动作前先把短路的防雷器切断
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-7-10 15:55:23 | 显示全部楼层
家里用的,可以用10A或者16A的
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2021-7-10 16:13:00 | 显示全部楼层
不懂先生 发表于 2021-7-10 15:53
32的就可以了。防雷器的作用是在遭到雷击时绝缘击穿对地释放电流,而且是不会自恢复。这时候母排直接是对地 ...

嗯嗯 了解 就是问的是熔断器到浪涌器之间接多少平方线
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-7-10 16:18:33 | 显示全部楼层
随便接,线短,电压压降可不考虑。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2021-7-10 16:20:47 | 显示全部楼层
syl18 发表于 2021-7-10 16:18
随便接,线短,电压压降可不考虑。

好的 谢谢  这个只怕小不怕大是吗
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-7-10 19:22:31 | 显示全部楼层
家用稳妥些上10平方毫米的铜线,或者直接用空开汇流排接
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2021-7-10 19:45:37 | 显示全部楼层
super2008 发表于 2021-7-10 19:22
家用稳妥些上10平方毫米的铜线,或者直接用空开汇流排接

好的 谢谢
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-7-10 22:19:04 | 显示全部楼层
不小于2.5平方就可以了,线短加上是瞬时
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 2021-7-10 23:35:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
照相机闪光灯功率也是上千上万瓦的,但是只是一瞬间,线路发热的问题并不明显,所以没必要用很粗的,4平方毫米就足够了,反正压敏电阻扛的都是感应雷,电压高电流不算猛,真是直击雷没东西可以扛
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-7-10 23:54:09 | 显示全部楼层
按接入开关32A电流选择4平方毫米的铜线即可
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-7-11 01:18:11 | 显示全部楼层
6平方的都能抗47A
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-7-11 18:32:07 | 显示全部楼层
一般不小于6mm2,看你手头有啥线。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-7-11 20:15:28 | 显示全部楼层
不是很明白这个线路图,随便问问:
假设第一次浪涌使得熔断器熔断,漏保没动作,之后又来了第二次浪涌,如果按这个接线图,浪涌保护器岂不是不能提供保护了?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-7-11 20:54:47 | 显示全部楼层
浪涌一般不接熔断的吧?接断路器好像常见点。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-7-11 21:00:59 | 显示全部楼层
309660654 发表于 2021-7-10 16:20
好的 谢谢  这个只怕小不怕大是吗

这个平时不会有电流的,只是雷击时的瞬间大电流,线短,基本1.5以上就可以啦,当然大点会更好,就是家里有什么线就用什么线,不用特意去买线。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-7-11 21:21:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
本帖最后由 cbt 于 2021-7-17 21:48 编辑

这个布局好像不太理想
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-7-11 21:49:20 | 显示全部楼层
入户用2P纯空开,你这个根据面积40~63A。熔断器去防浪涌4~6平就可以了,不是长时间电流,瞬间电流电线电阻这多少毫欧影响性能可忽略不计。。。根据接线情况建议把防浪涌接到汇流排上。。。

1PN空开根据功能分组,再配置2~3个漏保就行了(要求高的可以用电磁的,底下还有支路,或者不是32A以下不建议不用没有独立断路器或者1DIN P+N的紧凑型断路器漏保)。。。。

普通插座回路断路器单路必须低于等于C20
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-7-11 22:22:36 | 显示全部楼层
你是不是接错了?漏保输出接熔断器后接输出负载和防雷器。反正我是这样接的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-7-12 10:55:40 | 显示全部楼层
nhfox 发表于 2021-7-11 22:22
你是不是接错了?漏保输出接熔断器后接输出负载和防雷器。反正我是这样接的。 ...

熔断器应该在下方汇流排前面