本帖最后由 muyan 于 2021-8-21 17:24 编辑
以前买过N个山特c1ks,基本都故障了,不是主机故障就是铅酸电池老化,之后很少遇到断电,就没再配置
但NAS最近遇到电源故障,12V电源挂了,为了NAS的安全,还是需要有个UPS,基于NAS是12v供电,路由器之后都是,所以构建如下
主电源还是12v,然后使用LTC4412理想二极管进行电源路径管理,充电部分使用 CN3306升压,放电部分使用kic1210,40V输入,10A输出自带散热片
电源监控的输出部分使用一片INA226,输入电压和电池电压由ESP32自带的ADC脚粗略检测
当断电及恢复时由esp32发送emai提示,当然有更多需要都能自己编写,但是没做自动开关机
目前有个小bug,LT4412不知为何会打开输入端的MOS,而使用肖特基是没问题的,这里不知道是不是sens脚位置的关系,后面版本尝试使用跳线来检测mos前和mos后
|
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
x
打赏
-
查看全部打赏
|