|
本帖最后由 bluexiaoyu 于 2021-12-11 15:54 编辑
家里9几年的老房子,虽然装修过,不过电路一直没正经处理过,甚至连漏保都没有,
正好借着有个远程断电合闸的需求,制作一个多功能配电箱。
楼道里的电表,已经是智能电表了,走集中器通信,付费只要支付宝付费过几分钟 就更新了
费控空气开关,空开后面带一根尾巴,这根尾巴线接电表的常电端,一旦没钱了,电表断这个线的电,下面就自动跳闸,就没电了,不过这个开关没漏保功能,所以才要加配电箱。
电路入户位置,以前是直接在分线盒里直接接到屋里,现在我制作了个配电箱,加上了漏保等等,接线端子直接缠铜丝并且用对接端子直接螺丝压死,应该比螺旋接线更保险点,外面直接热缩管套起,本来想涮锡觉得问题不大就没操作,家里也没大功率电器。
拆开内部看看,自学电工,走线不规范别喷,哈哈
最左边是电动空开,上面有个绿的接线柱,连接一个米家智能插座,用于远程断电上电,空开80a的,仅仅通断用不做安全保障,后面还有限流,电表也有限流空开
左2是电量表,电压电流功率频率功率因数耗电直接显示,有一个按钮清零用,用于和总电表核对电量
左2上面是藏在内部的米家智能开关,通过wifi控制,家里路由是有一路常电的,所以其他电器可以随时远程操控
左3是多功能保护器,集成欠压过压过电流漏保为一身,各种阈值可调,漏保从5ma一直到50ma可调,而且还可以显示漏电流和当前电压电流,这样家里有漏电即使没到阈值也可以提前检查预防
最后装 一个插座附近应急用电
电动空开以及电量表,电量表走的是互感器,只需要磁环套火线上即可,不用接功率进出线,少一个接头少一个隐患发热点
内部连线用的6平方硬线,确实太硬了,不好走位都
多功能保护器,也能当空开,左边是控制开关,右边是显示和设置目前漏电流是0ma,很安心。
需要连接地线,也是连接端子螺丝压住,热缩保护,进线的地线好像就比火零细一个级别,不过地线这样细一圈应该没问题
完
|
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
x
打赏
-
查看全部打赏
|