本帖最后由 惊鸿飞雪 于 2024-12-13 09:36 编辑
前几天,自己在家里装了一个充电桩,我自己动手安装的,然后让电工审核通过,2芯6平方铜线是淘宝线上购买的,共用到3米长的线材。
今天借到热成像仪,看看发现6平方线的温度稍微高了点,请问大家这个线有问题吗?
自己动手
还算规整
下面看看,热成像仪看到的温度
36.6至38摄氏度,当时环境温度10度左右。
这是国网装的电表的接出来的线
特斯拉充电机器的线
充电器某位置的温度
汽车的充电枪的位置的温度
电网电表的线材温度
空开到电桩的温度
不带载情况下,电压227.9伏
7KW带载后221.1伏电压,忘记测了电网电表端的电压了,那个数据非常重要。
各位大佬,就凭这些数据,您能否确定我这个6平方的铜线,质量是否靠谱
昨晚又测量一下,
这是不带负载的电压
这是带了7KW负载的电表端的电压
这是带了7KW负载后,充电桩的电压,
当时电表段无负载电压是231伏,带负载后225.2伏,
说明加载7KW后,降低4.8伏,这个压降,
应该是电表到室外输电线之间二十几米进户线的压降。
关于线材算下来225.2减223.4等于1.8伏,
说明我这个3米长的电线在7KW负载下压降1.8V,
用这个来推测这个3米长的2芯6平方线,是不是靠谱?
(初步感觉,电网的20多米电线压降更加大,我的3米的线压降小许多,能用,但不完美)
|