[电源] 拆配电箱,自己动手换空气开关,有经验的来看看

[复制链接]
发表于 2019-7-8 22:01:51 | 显示全部楼层 |阅读模式

爱科技、爱创意、爱折腾、爱极致,我们都是技术控

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
最近一段时间,家里总是断电,不是跳闸,检查发现配电箱总开关里接触不良,打火花导致电不稳定。趁着今天有空,拆开看看。下面上图
IMG_20190708_100959.jpg

IMG_20190708_101021.jpg
果然总开关火线已被烧焦,空气总开关,就是这货360度特写
IMG_20190708_163748.jpg

IMG_20190708_163758.jpg

IMG_20190708_163809.jpg

IMG_20190708_163825.jpg

IMG_20190708_163837.jpg
本来准备将就着用的,可发现螺丝拧下后就拧不上了,只得重换。
临时到店里买了一个,德力西的,48元,贵,觉得被坑了。换上后如图
IMG_20190708_170211.jpg

发现漏电保护开关,按下按钮没什么反应,是不是坏了,本人小白,大侠来说说。
IMG_20190708_171609.jpg

最后来一张配电箱接线图,当年装修时电工师傅接的线,有没有什么问题,大侠来说说,谢谢了!
IMG_20190708_120624.jpg


打赏

参与人数 1家元 +10 收起 理由
msi12 + 10 原創內容

查看全部打赏

 楼主| 发表于 2019-7-8 22:04:06 | 显示全部楼层
旧的空气开关上面的上锁是啥意思啊?
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-7-8 22:05:22 | 显示全部楼层
这个漏电保护开关是1P+N的吗?谢谢各位了
回复 支持 0 反对 1

使用道具 举报

发表于 2019-7-8 22:25:01 | 显示全部楼层
2P的空开有啥优点吗
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-7-8 22:38:13 | 显示全部楼层
zzy_85569381 发表于 2019-7-8 22:25
2P的空开有啥优点吗

本人小白,我也不太清楚啊,原来就是这么装的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-7-8 23:19:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
跳线应该使用汇流拍!插座应该使用漏报
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-7-8 23:37:33 | 显示全部楼层
陶笛菜鸟 发表于 2019-7-8 22:04
旧的空气开关上面的上锁是啥意思啊?

那个是隔离开关,仅提供检修时安全隔离作用,不具备断路器灭弧能力,所以要加一个锁定装置防止带负荷拉闸。
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 2019-7-8 23:41:34 | 显示全部楼层
没必要全部都装2P断路器,总的2P分支1P漏保插座、1P灯具就可以,像这样弄占位多还不安全。
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 2019-7-9 00:46:36 | 显示全部楼层
漏电保护开关如果按下没反应,应整套立即更换,它是可以在漏电时起到救命的作用。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-7-9 01:07:57 | 显示全部楼层
陶笛菜鸟 发表于 2019-7-8 22:04
旧的空气开关上面的上锁是啥意思啊?

上锁应该是锁定开关不能拨动了

打赏

参与人数 1家元 +30 收起 理由
mitchel + 30 歡迎探討

查看全部打赏

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-7-9 05:03:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
漏电保护器要通电测试,通电按“T”还没反应的话是坏了。
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 2019-7-9 08:52:06 | 显示全部楼层
yamio 发表于 2019-7-8 23:37
那个是隔离开关,仅提供检修时安全隔离作用,不具备断路器灭弧能力,所以要加一个锁定装置防止带负荷拉闸 ...

我觉得应该是检修拉开时防止别人误合闸。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-7-9 09:11:28 | 显示全部楼层
yamio 发表于 2019-7-8 23:37
那个是隔离开关,仅提供检修时安全隔离作用,不具备断路器灭弧能力,所以要加一个锁定装置防止带负荷拉闸 ...

我也觉得那个箭头旋到锁定位置这个开关就合不上去,

打赏

参与人数 1家元 +20 收起 理由
开心的果 + 20

查看全部打赏

回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-7-9 09:50:45 | 显示全部楼层
yamio 发表于 2019-7-8 23:37
那个是隔离开关,仅提供检修时安全隔离作用,不具备断路器灭弧能力,所以要加一个锁定装置防止带负荷拉闸 ...

谢谢指点!那现在我换的开关没有这个锁定是不是说功能没原来的好了?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-7-9 09:50:58 | 显示全部楼层
按 T 如果不跳闸 说明漏保失效,必须更换:funk:
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-7-9 09:51:13 | 显示全部楼层
古路平 发表于 2019-7-9 09:11
我也觉得那个箭头旋到锁定位置这个开关就合不上去,

谢谢指点!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-7-9 09:51:35 | 显示全部楼层
曹宝维 发表于 2019-7-9 08:52
我觉得应该是检修拉开时防止别人误合闸。

谢谢指点!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-7-9 09:52:02 | 显示全部楼层
yamio 发表于 2019-7-8 23:41
没必要全部都装2P断路器,总的2P分支1P漏保插座、1P灯具就可以,像这样弄占位多还不安全。 ...

原来就是这样装的
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-7-9 09:52:34 | 显示全部楼层
czxsw1 发表于 2019-7-9 00:46
漏电保护开关如果按下没反应,应整套立即更换,它是可以在漏电时起到救命的作用。 ...

感谢指点,谢谢提醒,那这个是1P+N的漏保开关吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-7-9 09:53:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
本帖最后由 爱家 于 2019-7-10 17:56 编辑

删内容,删内容,删内容,删内容,删内容,
回复 支持 反对