[家居] 修复电钻钻破墙内的水管

[复制链接]
发表于 2019-7-14 19:59:36 | 显示全部楼层 |阅读模式

爱科技、爱创意、爱折腾、爱极致,我们都是技术控

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
本帖最后由 ynymwtb 于 2019-7-14 19:59 编辑

想在墙上安一插应,从对面引线,用冲击钻钻孔,没想到中彩了,钻到墙里的水管,为了不影响美观,买了个分线盒,25x20规格,挖墙洞,哪砖烧焦了,只有上电镐,还引来了物管,水管破口处用pvc接头,用钢锯锯开口,胶用哥俩好,管子及接头打上胶,扳开接头套在破口处,接头外面包一层胶皮,为了耐压,上了三个抱箍,惯例上图。 IMG_20190714_151329.jpg IMG_20190714_151339.jpg IMG_20190714_155432.jpg IMG_20190714_155444.jpg IMG_20190714_160337.jpg IMG_20190714_190019.jpg

打赏

参与人数 1家元 +10 收起 理由
风间尘 + 10

查看全部打赏

发表于 2019-7-14 20:10:49 | 显示全部楼层
哥俩好固化后是脆的,建议使用固话后韧性的胶。但是我不知道那个胶才是没毒的,不好推荐...

另外,这个被打穿的管是PPR,好像有一种直接补PPR穿孔的东西,建议淘宝看看
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 2019-7-14 20:44:35 | 显示全部楼层
没用,PPR是三丙聚丙烯的简称,又叫无规共聚聚丙烯管,只能采用热熔接的方式,胶水粘不住,一上压,马上漏水。

点评

用抱箍了,但愿没事,待胶干了通水看一下,漏水就麻烦了  详情 回复 发表于 2019-7-14 20:55
回复 支持 4 反对 0

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-7-14 20:55:48 | 显示全部楼层
fenovo 发表于 2019-7-14 20:44
没用,PPR是三丙聚丙烯的简称,又叫无规共聚聚丙烯管,只能采用热熔接的方式,胶水粘不住,一上压,马上漏水 ...

用抱箍了,但愿没事,待胶干了通水看一下,漏水就麻烦了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-7-14 21:23:26 | 显示全部楼层
切一块PPR管用热风枪吹熔贴上,水管也要吹,再用抱箍。

点评

是个好办法  详情 回复 发表于 2019-7-14 21:43
回复 支持 5 反对 0

使用道具 举报

发表于 2019-7-14 21:43:19 | 显示全部楼层
90484839 发表于 2019-7-14 21:23
切一块PPR管用热风枪吹熔贴上,水管也要吹,再用抱箍。

是个好办法

点评

今天试水,不行就用你的方法,反正洞没封  详情 回复 发表于 2019-7-15 08:30
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-7-14 21:48:06 | 显示全部楼层
直接用胶皮加包谷就行,不用胶粘,我试过修暖气片,效果很好。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-7-15 07:06:57 | 显示全部楼层
墙都敲了,还这么修补:sweat:
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-7-15 08:02:09 | 显示全部楼层
这东西一用十几年,求安心,买个最便宜的热熔器,不过30多块,重新熔接好了。在附近的五金店买ppr接口,一般会借给你热熔器。

点评

操作面太小,热熔工具我有  详情 回复 发表于 2019-7-15 08:33
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-7-15 08:30:27 | 显示全部楼层

今天试水,不行就用你的方法,反正洞没封
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-7-15 08:33:50 | 显示全部楼层
hupp24 发表于 2019-7-15 08:02
这东西一用十几年,求安心,买个最便宜的热熔器,不过30多块,重新熔接好了。在附近的五金店买ppr接口,一 ...

操作面太小,热熔工具我有
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-7-15 13:14:22 | 显示全部楼层
你打的可真准  弄个ppr胶棒烫化了往里一怼就行了 你这样不行的
回复 支持 3 反对 0

使用道具 举报

发表于 2019-7-15 14:25:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
继续开大面积,热熔。

点评

开大面积墙面不会处理,统一回复,谢谢大家关心,试水后不漏水,还有待时间检验  详情 回复 发表于 2019-7-15 19:12
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-7-15 19:12:02 | 显示全部楼层
玛德陛下 发表于 2019-7-15 14:25
继续开大面积,热熔。

开大面积墙面不会处理,统一回复,谢谢大家关心,试水后不漏水,还有待时间检验
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-7-15 19:28:25 | 显示全部楼层
使用水管快修夹板。:lol:
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-7-17 11:33:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个空间重新热熔吧,
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-7-26 12:26:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
用这个东东修理吧
Screenshot_2019-07-26-12-25-09-381_com.taobao.taobao.png

点评

12的穿墙冲击钻头打的孔,孔有点大  详情 回复 发表于 2019-7-26 12:32
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-7-26 12:32:55 | 显示全部楼层
13862326276 发表于 2019-7-26 12:26
用这个东东修理吧

12的穿墙冲击钻头打的孔,孔有点大
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-7-29 16:13:18 | 显示全部楼层
抖音上看过,用一个铝片,加在热熔机上,把铝片弯出来一个弧度
然后再剪一片PPR管,当补丁
热熔机加热,铝片导热贴在漏洞处,补丁在热熔机的另一个位置加热
然后,把补丁盖住,抱箍抱紧
我觉得比哥俩好要结实
回复 支持 3 反对 0

使用道具 举报

发表于 2019-8-17 16:53:32 | 显示全部楼层
短时间,应该问题不大,日久老化后,情况有待观察……