故障现象:通电开机没反应。。两分钟后帽点黑烟。。

拆开。。照片记录接线。
P90719-102548.jpg

P90719-102608.jpg

P90719-104049.jpg

看到爆了电容。。原来33UF。。换了个68UF的。。没33。
测试没短路,二极管等都正常。。后接好机器。。开机。。没反应。。
P90719-110333.jpg

再拆。。通电测试发现DC-DC后没电压。。7805输入输出都为0.。
P90719-110438.jpg


P90719-113211.jpg

DC-DC..PIM161电源模块。没芯片。上网找了下。。能用222代。。也没。。
后看到有人说换掉电容可能会好。。
P90719-113432.jpg

P90719-113436.jpg

找个50v 47u的换掉。。
P90719-131659.jpg


P90719-131727.jpg

可调电源接13V。。测试7805输入端只有7.5v 输出只有2.5V左右
怀疑有短路。。测试来测试去没发现。
后换掉25v470u电容输入输出正常了。。但不能控制开关机。
P90719-131950.jpg

接上模块后。。能控制了。。估计是哪里有220V检测的。。没细究了。。
P90719-132235.jpg

装机。。
P90719-133752.jpg

装好电源测试一下。。。风机能转了。。外机有220V输出
P90719-135217.jpg

搞定装好。。。。
P90719-145246.jpg

打赏

参与人数 3家元 +40 收起 理由
r820 + 20
散淡 + 10 謝謝分享
风间尘 + 10

查看全部打赏

发表于 2019-7-19 23:52:58 | 显示全部楼层
厉害哟我的哥
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-7-20 00:43:54 | 显示全部楼层
这空调岁数不小了吧

三个摄像头 干嘛用的?
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 2019-7-20 02:11:14 | 显示全部楼层
老古董了,都拆了不打扫清洗一下?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-7-20 07:52:42 | 显示全部楼层
楼主厉害,直接内机全取下来修
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-7-20 08:10:59 | 显示全部楼层
看来进口机的耐久性也是靠人品,我的长虹空调二十多年了,还好好的,就加过一次氟
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-7-20 08:58:11 | 显示全部楼层
你这台比我家的那台还老,我家的只是换了一只大的50V470UF就好了,还要补焊一下漏液损坏的铜箔,三菱机爆浆的通病
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-7-20 11:23:13 | 显示全部楼层
这工作台。。和我的有得一比。。。。:sweat::sweat::sweat::sweat:
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-7-20 19:46:25 | 显示全部楼层
faw5t 发表于 2019-7-20 00:43
这空调岁数不小了吧

三个摄像头 干嘛用的?

坏的,一个进水,另两个用一段吋间断网,过一段时间又好。准备有时间拆开看看。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-7-20 19:47:35 | 显示全部楼层
sunnyto2 发表于 2019-7-20 02:11
老古董了,都拆了不打扫清洗一下?

全拆开除电路板电机全部洗了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-7-20 19:52:18 | 显示全部楼层
yongxiang 发表于 2019-7-20 08:58
你这台比我家的那台还老,我家的只是换了一只大的50V470UF就好了,还要补焊一下漏液损坏的铜箔,三菱机爆浆 ...

缝缝补补又一年,死马当活马医。
主耍是现在维修电器的要么骗人,要么人工太贵。
自己玩玩,玩坏了就卖收废品的,弄好就继续用。
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 2019-8-29 14:26:04 | 显示全部楼层
那个屏蔽盒插着的电源模块没看到开关管?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-8-29 16:22:21 | 显示全部楼层
看到你的工作台和大家的差不多吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-8-29 16:43:30 | 显示全部楼层
这空调有些年头了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-8-29 16:50:12 | 显示全部楼层
这是拆下来修的嘛,和移机操作那样收了制冷剂吧。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-8-30 20:50:23 | 显示全部楼层
szluo 发表于 2019-8-29 14:26
那个屏蔽盒插着的电源模块没看到开关管?

DC-DC..PIM161模块应内置了吧。
估计用个小开关电源13v替换也行。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-8-30 20:55:47 | 显示全部楼层
灰果果 发表于 2019-8-29 16:50
这是拆下来修的嘛,和移机操作那样收了制冷剂吧。

几年前朋友换空调我捡回来的。在家放了几年.。当时换空调师傅巳收氟。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-4-30 17:05:27 | 显示全部楼层
那个电源模块是三菱电机空调的通病,散热不好电解电容容易暴浆,我家的空调替换了坦电容后没再出过问题。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-5-1 20:02:41 | 显示全部楼层
考虑买彩票吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

APP|手机版|小黑屋|关于我们|联系我们|法律条款|技术知识分享平台

闽公网安备35020502000485号

闽ICP备2021002735号-2

GMT+8, 2024-3-29 19:18 , Processed in 0.358801 second(s), 16 queries , Redis On.

Powered by Discuz!

© 2006-2023 smzj.net

快速回复 返回顶部 返回列表