数码之家

 找回密码
 立即注册
搜索
查看: 4564|回复: 23

[电力] 四台1250KVA,10kV/0.4kV三相电力变压器吊装作业,D\yn11连结

[复制链接]
发表于 2019-7-31 20:52:18 | 显示全部楼层 |阅读模式

























































































Dyn11连结的意思就是,高压侧三角形连接,只有三根线;y就是y型连接,也就是星形连接,引出一根中性线,并直接接地























































本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x

打赏

参与人数 4家元 +66 收起 理由
花生仔 + 16 謝謝分享
沙漠臭屁虫 + 16
落叶风 + 20
hongo + 14 原創內容

查看全部打赏

发表于 2019-7-31 21:09:19 | 显示全部楼层
那个空开部分作用是什么?这是业主资产?
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-7-31 21:12:04 | 显示全部楼层
简单happy 发表于 2019-7-31 06:09
那个空开部分作用是什么?这是业主资产?

断路器是给温度控制器电源还有底部的强制排风机用的,变压器上每相都有热电偶,温度超过100°C报警,
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-7-31 21:22:53 | 显示全部楼层
求教前辈,我这是1000的变压器,正常运行70度,800A电流,风机自动状态下不运转,面板是80度自动,如果手动风机的话50度,请问平时要不要在手动状态,谢谢
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-7-31 21:45:24 | 显示全部楼层
酷酷数码 发表于 2019-7-31 06:22
求教前辈,我这是1000的变压器,正常运行70度,800A电流,风机自动状态下不运转,面板是80度自动,如果手动 ...

正常工作温度范围变压器说明书有写,一般自动温控到80°就打开风机散热
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-7-31 22:17:32 | 显示全部楼层
msi12 发表于 2019-7-31 21:45
正常工作温度范围变压器说明书有写,一般自动温控到80°就打开风机散热

好的,谢谢
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-8-3 22:02:06 | 显示全部楼层
酷酷数码 发表于 2019-7-31 21:22
求教前辈,我这是1000的变压器,正常运行70度,800A电流,风机自动状态下不运转,面板是80度自动,如果手动 ...

看你们公司或领导的规定,我原来工作的公司统一要求75度起风机、55度停风机,干式变容量从630到2000的,都是这个定值。一般的温控器都可以设置的。

打赏

参与人数 1家元 +15 收起 理由
msi12 + 15 謝謝分享

查看全部打赏

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-8-4 06:41:47 | 显示全部楼层
lzh_23 发表于 2019-8-3 22:02
看你们公司或领导的规定,我原来工作的公司统一要求75度起风机、55度停风机,干式变容量从630到2000的, ...

好,谢谢
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-8-4 07:27:15 | 显示全部楼层
小功率干变一统天下的节奏呀。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-8-13 01:17:40 | 显示全部楼层
这种和大街上的不一样了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-8-13 08:18:39 | 显示全部楼层
常见都是湿式变压器,用油的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-8-21 23:54:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
干式变压器在要求高的地方才用?没有油污染,和防爆?
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 2019-8-27 11:07:11 | 显示全部楼层
xnc数码 发表于 2019-8-21 23:54
干式变压器在要求高的地方才用?没有油污染,和防爆?

地下室是不允许安装湿式变压器的,主要为了防火,湿式变压器有瓦斯气体排放
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 2019-8-27 11:10:05 | 显示全部楼层
酷酷数码 发表于 2019-7-31 21:22
求教前辈,我这是1000的变压器,正常运行70度,800A电流,风机自动状态下不运转,面板是80度自动,如果手动 ...

可以手动开启,温度低对电气设备运行是有好处的,另外温控仪上可以设置风扇启动的温度
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-9-1 18:45:47 | 显示全部楼层
同体积干式变压器的容量是不是要小一些
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-9-3 15:09:31 | 显示全部楼层
中车的变压器,我们家也大部分用它的,
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-11-27 20:12:15 | 显示全部楼层
2500的干变,负载2800电流左右,风扇全开,室温10度但是温控显示100度左右是什么问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-11-28 03:37:35 | 显示全部楼层
yilingking 发表于 2019-11-27 05:12
2500的干变,负载2800电流左右,风扇全开,室温10度但是温控显示100度左右是什么问题 ...

会不会是热电偶坏了?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-11-30 16:23:42 | 显示全部楼层
个头不大啊,小区用的吗。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-4-17 23:08:08 | 显示全部楼层
熟悉的钢管作辊子,嘿嘿
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册