[电力] 过年放鞭炮,嘭的一下,全黑,上图(20KV系统变压器进线电缆头炸了)

[复制链接]
发表于 2019-1-30 10:05:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
过年放鞭炮,嘭的一下,全黑,上图





本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x

打赏

参与人数 3家元 +40 收起 理由
亚历山大 + 10
对焦基本靠手 + 10 应力锥部分击穿,要么电缆头材料问题,要么.
家睦 + 20

查看全部打赏

发表于 2019-1-30 10:07:51 | 显示全部楼层
本帖最后由 cketk 于 2019-1-30 10:10 编辑

这个什么东西呀,看起来功率很大
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-1-30 10:09:14 | 显示全部楼层
这是什么设备的电缆啊?炸的是之前接驳的部分还是保险的部分啊?
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-1-30 10:09:44 | 显示全部楼层
cketk 发表于 2019-1-30 10:07
这个什么东西呀,看起来功率很在

20KV系统变压器进线电缆头
回复 支持 2 反对 0

使用道具 举报

发表于 2019-1-30 10:14:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
有缺陷了吧,潮气,还有当时施工没清理干净,倒也是,电缆终端头有问题的挺多
回复 支持 2 反对 0

使用道具 举报

发表于 2019-1-30 10:42:49 | 显示全部楼层
应该是做头子的时候里面没有烘干,做完之后封口没有密封好
回复 支持 2 反对 0

使用道具 举报

发表于 2019-2-3 11:08:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我们10kv电机接线的高压电缆头有点脏,前些天装电机,找不到酒精,直接就给装上了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-2-3 12:48:06 | 显示全部楼层
azhen 发表于 2019-2-3 11:08
我们10kv电机接线的高压电缆头有点脏,前些天装电机,找不到酒精,直接就给装上了 ...

只要三相分离度达到要求,灌注时没有潮气,问题不会很大。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-2-3 12:51:09 | 显示全部楼层
enlike 发表于 2019-1-30 10:09
这是什么设备的电缆啊?炸的是之前接驳的部分还是保险的部分啊?

炸的是接驳部分,灌注时接驳部分没有处理好:杂质多、或者潮气太重、水份的原因。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-2-7 12:12:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
电压等级高了就是事多。看汉缆的做110KV电缆插头工序太复杂了,用砂带机打磨玻璃片刮无水酒精反复擦硅脂涂抹烘干等等。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-2-19 17:40:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
好像和鞭炮没关系吧,不是过流就是本身有缺陷。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-2-20 16:00:31 | 显示全部楼层
20kV级别,用在什么系统呀!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-2-20 17:20:27 | 显示全部楼层
冰川 发表于 2019-2-20 16:00
20kV级别,用在什么系统呀!

电压等级提高可以减少线损等等,因此10KV在逐渐被20KV替代
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 2019-2-26 07:45:26 | 显示全部楼层
电缆头做完有耐压试验的,变压器带电不会有什么潮气,不会是变压器完了吧?:victory:
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-2-26 08:10:16 | 显示全部楼层
本帖最后由 数码平民 于 2019-2-26 08:13 编辑

很明显,这电缆头的做的太外行了,就是做的不合格,做耐压短时间也不会发生问题,是因为不合格,造成累积效应,时间长了会击穿。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-3-10 09:53:31 | 显示全部楼层
不懂先生 发表于 2019-2-20 17:20
电压等级提高可以减少线损等等,因此10KV在逐渐被20KV替代

不懂了,10KV要淘汰?那里的文件?这是新国家标准吗?要知道全球没有任何国家淘汰10KV这一等级的配电系统。
你现在出故障的电缆头应该就是35KV系统,中性点不接地运行,对地电压20KV。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-3-10 10:49:23 | 显示全部楼层
本帖最后由 不懂先生 于 2019-3-10 10:55 编辑
qbw4607 发表于 2019-3-10 09:53
不懂了,10KV要淘汰?那里的文件?这是新国家标准吗?要知道全球没有任何国家淘汰10KV这一等级的配电系统 ...


1、的确是20KV系统
2、没有说淘汰,是逐步替代,主要是新建建筑物,原有已安装运行的10KV系统继续使用
3、变压器一次、二次侧连接方式为星/三角连接,一次侧为三角形连接,没有中性点一说,相电压等于线电压
4、2013年底GB50053-201320kv》执行,原《l0kV 及以下变电所设计规范》GB 50053-94 同时废止

回复 支持 3 反对 0

使用道具 举报

发表于 2019-3-10 16:05:32 | 显示全部楼层
俺还是没看明白一个接头为什么会"炸"
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-3-10 17:38:05 | 显示全部楼层
hcl7266880 发表于 2019-3-10 16:05
俺还是没看明白一个接头为什么会"炸"

绝缘击穿放电,电缆绝缘层外有铠装接地层
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-3-10 17:47:50 | 显示全部楼层
hcl7266880 发表于 2019-3-10 16:05
俺还是没看明白一个接头为什么会"炸"

高压电缆内部结构是这样的



本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
回复 支持 反对

使用道具 举报