[电力] 电缆头子重做,耐压测试

[复制链接]
发表于 2019-1-30 11:08:08 | 显示全部楼层 |阅读模式

爱科技、爱创意、爱折腾、爱极致,我们都是技术控

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
电缆头子重做,耐压测试
微信图片_20190130110506.jpg
微信图片_20190130110511.jpg
微信图片_20190130110515.jpg

打赏

参与人数 2家元 +22 收起 理由
家睦 + 10
cushion + 12 謝謝分享

查看全部打赏

发表于 2019-1-30 11:28:30 | 显示全部楼层
这是专业的,哈哈!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-1-30 21:23:01 | 显示全部楼层
曾经也想考个高压电工证,没搞到,最后只搞到电工证
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 2019-2-3 11:05:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
应该介绍的更详细一点,过程描述一下,设备讲讲
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-2-5 15:34:33 | 显示全部楼层
高压测试仪连接三相中的两相,然后打上高压测出两相间的绝缘程度(多少兆欧),现在的测试仪比过去使用摇表的精度好的太多了。
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 2019-2-7 12:03:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
汉缆的在我们这边做了几个做耐压实验数据有点不太理想。
2019-02-07_12.00.34.jpg
2019-02-07_12.01.04.jpg
2019-02-07_12.02.16.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-3-21 16:20:13 | 显示全部楼层
qf20089 发表于 2019-2-5 15:34
高压测试仪连接三相中的两相,然后打上高压测出两相间的绝缘程度(多少兆欧),现在的测试仪比过去使用摇表 ...

电缆绝缘检查的是相间和相对地绝缘。用摇表测绝缘电阻和耐压试验是原理相同目的不同的两种试验。只是不知耐压试验做的是直流还是交流。试验规程对橡塑绝缘电缆已不主张做直流耐压了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-3-21 23:09:19 | 显示全部楼层
红色的管子是油冷管?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-3-23 20:01:16 | 显示全部楼层
xiaoqi233 发表于 2019-1-30 21:23
曾经也想考个高压电工证,没搞到,最后只搞到电工证

电工特种作业证分成6种了,各不相通。并不是高压的就能干低压的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-3-27 09:20:30 | 显示全部楼层
aers000 发表于 2019-3-21 23:09
红色的管子是油冷管?

消防水管
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-8-2 17:29:19 | 显示全部楼层
看了设备情况,在给新建高压电器设备作预防性或交接试验。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-8-3 19:24:28 | 显示全部楼层
个人感觉电气灭火不适合用喷淋来灭火。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-8-5 11:04:40 | 显示全部楼层

配电室里可以做消防喷淋系统?
不都是气灭系统吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-8-13 12:44:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这配电房真干净,我们的配电房灰尘太多太多了:lol::lol:
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-8-13 13:20:15 | 显示全部楼层
1351375939 发表于 2020-8-13 12:44
这配电房真干净,我们的配电房灰尘太多太多了

每天在清洁的,配电房要求做到无积尘
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-8-17 14:54:09 | 显示全部楼层
我们经常去做电缆交流耐压试验。(串联谐振器)
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-9-16 20:37:02 | 显示全部楼层
borntolove 发表于 2019-3-21 16:20
电缆绝缘检查的是相间和相对地绝缘。用摇表测绝缘电阻和耐压试验是原理相同目的不同的两种试验。只是不知 ...

高压电缆在重作电缆头或敷设工程移交时,必须作直流耐压试验。可见(GBJ232-82 电气装置安装工程施工及验收规范)之第十七篇 电气设备交接试验标准篇。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-11-3 12:42:11 | 显示全部楼层
psp1006gba 发表于 2020-8-3 19:24
个人感觉电气灭火不适合用喷淋来灭火。

那是高压细水雾,不是喷淋。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-11-3 12:44:30 | 显示全部楼层
麦田的守望者 发表于 2020-8-5 11:04
配电室里可以做消防喷淋系统?
不都是气灭系统吗?

配电是使用气体灭火,户外大型变压器有用的是高压细水雾。不是喷淋
回复 支持 反对