本帖最后由 msi12 于 2019-9-20 09:25 编辑
成套配电柜,厂家按照标准和设计要求挑选及安装相应的电器元件到客户要求的配电柜中,再统一发货给客户
低压配电柜,这些柜子的运行电压都是380/400V,这些柜子的作用其实和家里的总配电箱差不多,但功率更大,电流更高,控制对象往往是一个建筑的,或者是某个商场;而且低压配电系统一般有家里没有的无功补偿设备,备用电源切换等设备
低压配电房,电缆的槽架还没做
一共两排,20个柜子
电缆槽架,排风机
出线柜,每个柜子(抽屉)控制一个回路,抽屉可以在不切断上级开关的情况下更换
抽屉尺寸越大,载流量更大,每个柜子有电流电压显示器,显示每相的电压电流,功率因数
这些都是出线柜,一个柜子有6~8个抽屉,最下面3~4个是备用
补偿柜,补偿无功功率
有8组电容,每组由智能控制器控制是否投入补偿
刀熔开关,这里不需使用万能断路器
与母排的连接,ABC相用颜色区分
电力电容
电流互感器
前面是电容,后面是电感(电抗器)
两套补偿柜
进线柜,正泰万能式框架式手车断路器,2500A,可以用手车摇出
这里是上进线,但进线母线槽还没装
断开按钮有锁控制,没有插入钥匙解锁不能释放断路器
智能控制器,可以控制延时时间,阈值电流,等等
柜子的后面,进线铜排还没有连接
联络柜,低压房的进线来自两台变压器,联络开关把负载分成两个区域,联络开关可以选择由两个变压器分别给两个区供电,或者其中一个变压器负责全部供电;联络断路器与其他两个进线断路器有机械和电气联锁,保证只能三合二
另一个进线柜
每个变压器进线有两套电容补偿设备
空调系统的出线柜
断路器规格为2000A
二次回路保险丝
断路器后的铜母排
这个好像是二次回路的电源
转换柜,除了两路变压器输入外,还有备用柴油发电机
这里两个断路器除了能分合发电机的负载,还能保证又柴油发电机供电时,其负载为消防一级负荷,断开其他非消防负荷(断开上方市电断路器),保证发电机不过载。两个断路器有电气+机械联锁,只能二合一
1000A框架断路器
机械联锁
断路器后面的铜排
剩下的都是出线柜,每个柜子有单独的抽屉,抽屉另开一个帖子围观
除了低压房,还有高压房,变压器房,这次先看这么多,其他的陆续有来
The End
|
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
x
打赏
-
查看全部打赏
|