发表于 2019-2-12 13:58:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天晚上正在用手机看直播,老爸过来说暖气水温太高了降不下来了,我过去一看循环泵没有启动,Helper G5温控器显示正常,就是听不到继电器的吸合声(去年出现过一次,当时以为继电器坏了,换了一个继电器),我想不会这么巧吧,继电器又坏了,后来想到会不会是电压低了,这个是工频变压器供电的,电压低了继电器无法吸合,一测电压又刷新了最低记录
160多

过了一会儿190多了
[attachimg]
41726[/attachimg]
供电变压器,9v的




继电器无法吸合时就打开开关强行启动循环泵(水温过高水容易从水箱溢出来流一地)

白天的电压200。我这里电压高的时候超过240,夏天最低170多,没想到冬天更低。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x

打赏

参与人数 5家元 +88 收起 理由
zengrx8888 + 16 歡迎探討
3012667051 + 12
xuyaz + 20 有地暖,日子舒服了
家睦 + 30
潜隆 + 10

查看全部打赏

发表于 2019-2-12 14:25:59 | 显示全部楼层
楼主那里啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-2-12 14:38:38 | 显示全部楼层
弃用铁芯变压器,上100至220V宽电压开关电源!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-2-12 14:44:41 | 显示全部楼层
山吹 发表于 2019-2-12 14:38
弃用铁芯变压器,上100至220V宽电压开关电源!

正确,开关电源对付电压差比较大更有优势!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-2-12 14:51:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
呐愛终成殇 发表于 2019-2-12 14:25
楼主那里啊

河北。。。。。五个字
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-2-12 14:52:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
山吹 发表于 2019-2-12 14:38
弃用铁芯变压器,上100至220V宽电压开关电源!

我也是这么想的,不过电源板还得买,手头没有,先这么凑合用吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-2-12 14:53:31 | 显示全部楼层
加了手动开关跳过继电器直接控制水泵,但是170V的电压水泵能正常工作吗?如果说170V时水泵可以正常工作,建议花点功夫把变压器初级拆出300匝抽一个头作为170-180V电压档再把其余的漆包线绕回去,简单点就用1X2开关手动切换变压器输入端,若想更省心可以加一个电压检测电路用继电器切换变压器输入端。

打赏

参与人数 4家元 +46 收起 理由
hideaway + 10 歡迎探討
myhaly + 10
aec + 16 謝謝分享
cushion + 10 精彩回帖

查看全部打赏

回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-2-12 14:55:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
sunnyquan 发表于 2019-2-12 14:44
正确,开关电源对付电压差比较大更有优势!

各有各的优点和缺点吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-2-12 14:58:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
zx61107 发表于 2019-2-12 14:53
加了手动开关跳过继电器直接控制水泵,但是170V的电压水泵能正常工作吗?如果说170V时水泵可以正常工作,建 ...

这样太复杂了,真这样还不如把变压器次级加点线圈让电压稍微高点呢
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-2-12 15:11:47 | 显示全部楼层
你需要一个大功率的稳压器
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-2-12 15:21:21 | 显示全部楼层
工具小白 发表于 2019-2-12 14:51
河北。。。。。五个字

我也河北 就春节回去几天没注意过电压问题 不过开电热水龙头时候 节能灯会黑一下 在北京不会  而且我们那里都改天然气壁挂炉了 河北应该重点煤改气啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-2-12 16:01:12 | 显示全部楼层
看来需要个稳压器了
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-2-12 17:49:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
潜隆 发表于 2019-2-12 16:01
看来需要个稳压器了

那玩意好像不便宜,暂时不考虑
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-2-12 19:13:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
随便找个路由器电源,测一下是不是隔离的,如果实在找不到,可以用两节锂电池组个备用电源,平时充电,到额定电压停充,电压低了就切换电池供电
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-2-12 19:34:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
清池 发表于 2019-2-12 19:13
随便找个路由器电源,测一下是不是隔离的,如果实在找不到,可以用两节锂电池组个备用电源,平时充电,到额 ...

这也是个办法
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-2-13 10:41:58 | 显示全部楼层
工具小白 发表于 2019-2-12 14:58
这样太复杂了,真这样还不如把变压器次级加点线圈让电压稍微高点呢

拆装变压器也不是个轻松的活啊!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-2-13 11:52:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
换成开关电源吧。(淦)
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-2-13 12:14:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
sunnyquan 发表于 2019-2-13 10:41
拆装变压器也不是个轻松的活啊!

确实是,最后总会多出一片硅钢片塞不进去
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-2-13 12:16:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
Lunwenshrimp 发表于 2019-2-13 11:52
换成开关电源吧。(淦)

手头没有电源,还要花钱买,先这么凑合用吧,以后买别的东西时在顺带着买一个电源单买运费太贵
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-2-13 12:26:57 | 显示全部楼层
工具小白 发表于 2019-2-12 14:52
我也是这么想的,不过电源板还得买,手头没有,先这么凑合用吧

找个旧手机电源改改呗
回复 支持 反对