这个小东西很多坛友都有,闲没事拆开看看,以前李兄送的,主要是想了解一下工作原理。
指示灯对应相应的接线状态
地线可以旋转
兼容10a 16a插座。
就一个螺丝
电路很简单,反面什么没有,按钮是漏电测试按钮,如果家里入线接了漏保按下会掉闸,用来模拟触电或漏电情景,检测漏保的可靠性。
跑了一下电路图分析一下原理。
LN地正确时,正半周时,电流从L经过d3,r3 ,r6,l3到地,l3点亮。负半周时,电流从N经过d2,r2,r5,l2到L,l2点亮。l1支路无论正负半周都无法点亮,所以结果就是l2,l3同时亮代表接线正确。
缺地时,正半周时l3支路由于缺地线无法和地形成回路,所以l3熄灭。负半周时l1支路也无论缺地与否都无法点亮,只有l2支路在负半周时和L形成回路点亮,所以l2单独点亮指示缺地线。
缺零时,正半周时l3支路从L到地形成回路l3点亮,负半周时由于N零线缺失所以l2 ,l1支路都不能点亮,只有l3单独点亮指示缺零线。
LN接反时,ln接线互换,当正半周时l1支路到地导通形成回路,l1点亮,l2支路由于ln互换d2导通也顺利点亮,负半周时l3支路和地等电位也无法点亮,正半周d3反偏也无法点亮,只有l1,l2同时点亮指示LN接反。
L地反时,l地互换,正半周时l1,l3,l2支路均反偏熄灭,负半周时l1,l3支路正偏导通,l1和l3同时点亮,l2支路等电位熄灭。所以只有l1,l3同时点亮指示L地接反。
L地反且缺地时,l地互换,正半周时没有支路导通,负半周时l1支路正偏导通,l1点亮,l2支路和l3支路串联(由于没有了地线)l1,l2点亮,所以l1,l2,l3同时被点亮,肉眼看起来就是三个灯泡同时亮有点闪,来指示L地接反且缺地。
按钮k在正常接线时按下电流从L通过电阻限流到地,根据基尔霍夫节点电流定律,流入电流等于各支路流出电流的总和,漏保里面LN同时穿过检流线圈,正常时ln产生磁通大小相等方向相反,从而总磁通为零,检流线圈里面没有电流输出,当k按键按下L的电流会被k支路电阻到地分流微小电流,触电和这个类似。造成回到N的电流被抽取了微小的一部分,流入不等于流出了,检流磁环会产生差模电流形成磁通,检流线圈输出微小电流通过放大电路推动掉闸机构起到保护作用,这个k和漏保上的实验按钮作用相同。图中295电阻阻值有坛友提出应该是562,电阻字体标注较难辨认,从合理性上讲562更加合理,因为最大40ma电流大于常规漏保动作电流。不过也有坛友提出实测电流很小,漏保没有动作,倒底哪个由于发帖仓促也未验证,也懒得再拆开测,有坛友拆过可以实际测试一下真实阻值。
此贴结束,谢谢观赏~
|