发表于 2020-2-27 01:07:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
新买的,习惯拆开看看才放心。[attachimg]621406[/attachimg

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册 微信登录

x

打赏

参与人数 5家元 +48 收起 理由
cushion + 10 謝謝分享
xuyaz + 10 装了个大个罩底盒外面的
qrut + 10 謝謝分享
风间尘 + 10
超级女生 + 8 謝謝分享

查看全部打赏

发表于 2020-2-27 01:10:17 | 显示全部楼层
没有完全彻底地拆除!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-2-27 01:27:32 | 显示全部楼层
IΔn0 <0.1s是否有些快?
不过似乎也没见有可以改定值的漏保。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-2-27 07:45:58 | 显示全部楼层
一般。要经常测试
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-2-27 08:32:14 | 显示全部楼层
这个是叫开盖吧??
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-2-27 09:04:14 | 显示全部楼层
这种设计,连传统老式,中国仿制日式的漏电保护器都不如,更加不如欧式现代化的漏电开关。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-2-27 09:25:30 | 显示全部楼层

唉。。。又是啥也不懂还瞎说:sweat:  那个叫 IΔno,不叫IΔn0,IΔno表示额定剩余不动作电流,IΔn表示额定剩余动作电流(一般比IΔno大一倍),t<0.1s代表分段时间。你创造一个IΔno改个数变成IΔn0 和t<0.1s俩参数合在一起变成IΔn0 <0.1s是怎么回事牛头不对马嘴,就算你把IΔno当成动作电流,t<0.1s分断时间还嫌小了,难道触电了不动作等上10s再动作,确保电死吗 服了:sweat:

打赏

参与人数 1家元 +20 收起 理由
l3663675 + 20 精彩回帖

查看全部打赏

回复 支持 2 反对 0

使用道具 举报

发表于 2020-2-27 10:03:08 | 显示全部楼层
zwl1875 发表于 2020-2-27 09:04
这种设计,连传统老式,中国仿制日式的漏电保护器都不如,更加不如欧式现代化的漏电开关。 ...

这个给柜机装到86面板上的。。。肯定不如标准件美观大方。。。

虽然工艺老了点,不过内部接点都是储能焊,接线地方都用了框架结构。。。
一般50A以内的柜式空调,即热热水器用已经很不错了。。。

记得当时最最早好像是桂林机床电器厂在做的,把日式的漏电保护改了一下机械结构弄到86暗盒的尺寸,不管怎么说算是中国创新了。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-2-27 14:38:45 | 显示全部楼层
差评,这也叫拆??打开盖子好不好。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-2-27 15:06:59 | 显示全部楼层
qrut 发表于 2020-2-27 09:25
唉。。。又是啥也不懂还瞎说  那个叫 IΔno,不叫IΔn0,IΔno表示额定剩余不动作电流,IΔn表示 ...

呵呵,我觉得论坛总有一些奇葩的人才,居然还嫌小
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-2-27 16:59:55 | 显示全部楼层
台山晨曦 发表于 2020-2-27 15:06
呵呵,我觉得论坛总有一些奇葩的人才,居然还嫌小

一般这类人不愿意搭理,费唾沫还不讨好,这人闲没事就爱抬杠,有不同看法是好的,关键是啥也不懂瞎抬杠,还自以为高明,看不过去了说两句:sweat:
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-2-27 17:26:29 | 显示全部楼层
按国标是不是应该30ma /0.1s
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-2-28 00:51:54 | 显示全部楼层
qrut 发表于 2020-2-27 09:25
唉。。。又是啥也不懂还瞎说  那个叫 IΔno,不叫IΔn0,IΔno表示额定剩余不动作电流,IΔn表示 ...

这个还真不懂。看图片上像是数字0也像字母o,我理解是类似零序1段,2段那样的0段,
至于t<0.1s我理解也是保护启动不出口时间或者反时限最长时间。

有没有标准或者相关教科书推荐?刚刚度娘搜了下IΔn0和IΔno同时存在,
英文是Rated residual non-operating current不是直接缩写,应改只有一个是对的。
如果实在没资料,下周我再搜iec和rfc看看。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-2-28 00:54:57 | 显示全部楼层
qrut 发表于 2020-2-27 16:59
一般这类人不愿意搭理,费唾沫还不讨好,这人闲没事就爱抬杠,有不同看法是好的,关键是啥也不懂瞎抬杠, ...

抬杠还确实有点爱好,看见你的回复搜了半个多小时资料了。
可惜没啥有力的材料,连gbt两个年份的版本用的都不一样,真是滴汗。。。。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-2-28 07:42:23 | 显示全部楼层
godjesus 发表于 2020-2-28 00:54
抬杠还确实有点爱好,看见你的回复搜了半个多小时资料了。
可惜没啥有力的材料,连gbt两个年份的版本用的 ...

抬杠是你爱好管不了你,瞎抬杠就是你不对了,多学多念,还是那句话不懂别到处乱说,让人笑话,你也是混数码之家的连基本常识都没有,你这种让人笑掉大牙的抬杠拉低整个论坛档次,换我真没脸说话了。我也没很多精力教你基本认知,我知道你脑回路异于常人,搜半个小时资料还一头雾水建议抓紧脑系科就诊,看看还有没有床位,好自为之吧~