水塔抽满水后竟然从顶部漫出,没有想象中的通往溢水管(大概如图,高度差一层楼)。
一开始我就想是不是压力不够大没能从排水管口溢出来,后来看看溢水管尾端,管内一点水都没有,按理底部应该有一点。
于是开始米糊了,感觉是哪里堵住了。敲敲蓝色箭头附近位置,感觉是空的,也没水。再次以为哪里堵住了,但是应该没可能。
最后判断,应该是排水管底部有水,造成管道密封。水塔的水由于溢水口是倾斜的,在排出前同样造成了密封,所以水由于气压问题没能流进溢水管。
其实刚铺设的时候,就考虑到管里半截水可能出现上面的溢水流不下来的情况。但以为溢水口能慢慢一点点流下去,没考虑到安装弯头后倾斜坡度太长的情况。
目前解决思路:先在蓝色箭头处(高于排水口)接个三通,通气。 假如不行,再在红色箭头处(溢水口旁)开口通气。
45度弯头用上瘾了,不知道比90度弯头的水压提升能否明显。
|
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
x
|