本帖最后由 pxhxkij 于 2020-7-30 10:48 编辑

   模块故障显示品质故障,而后所有通道灯都会一秒闪一次,还有PWR指示灯会2秒闪一次,没见过,拆吧。
正面。

外壳简易接线说明。

正面。

背面。


通道AD芯片。


测量通道取样电源没有。这货挂了和处理单片型号一样。


看DO板也一样使用同一个方案,这烧的一看不想修了。


风枪没有可以堆锡斥候,只不过时间长点,别硬来就是。


3分钟后用镊子推推动了就可以。


背部有焊盘所以时间会比较长。


外接24V,输出5V OK。


装上液位流量显示OK,好了,扫地去了。下次再见。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册 微信登录

x

打赏

参与人数 3家元 +50 收起 理由
hongo + 10 原創內容
冰川 + 10 处处扫地僧!
家睦 + 30

查看全部打赏

发表于 2020-7-30 15:25:26 | 显示全部楼层
做工还是非常棒的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-7-30 16:00:24 | 显示全部楼层
冰川 发表于 2020-7-30 15:25
做工还是非常棒的。

对,工业用的东西都不会差。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-8-6 13:12:30 | 显示全部楼层
有个4701的采样电阻是贴反了,还是烧黑了:lol:
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-8-10 09:29:10 | 显示全部楼层
魂の殇 发表于 2020-8-6 13:12
有个4701的采样电阻是贴反了,还是烧黑了

烧黑了,这个没折腾,也懒得折腾,AI模块没有库存,查看参数比较重要,要不我才不鸟:lol:。修好了也是违规。DCS系统不是我维护,我就一个扫地的:titter:。