爱科技、爱创意、爱折腾、爱极致,我们都是技术控

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
三菱的小PLC同事拆下来说坏了,没事拆开来研究研究小日本的工艺。
发现烧了两个输出,因没有端子台,也就懒得通电试试,其实要是只烧了两个输出,其他IO还可以用的话,换个地方需要点数少一些的设备也能用
或者加个IO模块。
IMG_20201014_183624.jpg
IMG_20201014_183632.jpg
IMG_20201014_183646.jpg
IMG_20201009_111157.jpg
主板正反面有两个大芯片这个是BPU不知道啥东西
IMG_20201009_111115.jpg
下面这个是CPU还有内存,还有个芯片打胶了,怎么也看不清
IMG_20201009_111134.jpg
cpu特写,三菱自家的东西
IMG_20201009_111137.jpg
打胶的芯片
IMG_20201009_111147.jpg
通讯板自带一个422接口,跟232其实应该是通用的
IMG_20201009_111121.jpg
下面是IO板,输入输出各16个,看得出来这面烧了一个输出
IMG_20201009_111515.jpg
输入端子,这排黑色的可能是光耦,反正我不认识
IMG_20201009_111524.jpg
有一个打胶的芯片
IMG_20201009_111532.jpg
IO板另一面画圈的一个也烧了
IMG_20201014_105623.jpg
来个特写,搞不清怎么烧的
IMG_20201014_105627.jpg

电源板做工满扎实的
IMG_20201014_105230.jpg
IMG_20201014_105245.jpg
背面光秃秃的
IMG_20201014_105318.jpg
IMG_20201014_105419.jpg
基本都是尼吉康的电容
IMG_20201014_105338.jpg
IMG_20201014_105326.jpg



打赏

参与人数 4家元 +68 收起 理由
wmshizheng + 20 謝謝分享
飞龙舞天 + 20 優秀文章
hongo + 8 原創內容
家睦 + 20

查看全部打赏

发表于 2020-10-14 19:37:47 | 显示全部楼层
3U是用GWORKS3?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-10-14 19:58:21 | 显示全部楼层

GX-D***8.86就行
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 2020-10-14 20:00:34 | 显示全部楼层
通讯板自带一个422接口,跟232其实应该是通用的


楼主,不是通用的,需要转换电路,232是半双工,422是全双工,好像是这么说,线不一样
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 2020-10-14 20:22:47 | 显示全部楼层
I/O输入输出都有光耦,几乎都能修复。
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-10-14 20:43:35 | 显示全部楼层
酷酷数码 发表于 2020-10-14 20:00
通讯板自带一个422接口,跟232其实应该是通用的

我好像用串口直接也能烧录程序,所以觉得是一样的,没去深入了解
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-10-14 20:48:23 | 显示全部楼层

GWORKS3不支持,GWORKS2才支持,3支持5U的plc
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 2020-10-14 21:33:49 | 显示全部楼层
zzhbeyond 发表于 2020-10-14 20:43
我好像用串口直接也能烧录程序,所以觉得是一样的,没去深入了解

如果是md8的口,看下是不是usb转422还是232,如果232能直接上下载程序,估计PLC不是正品了,确定下,我记得232是不能在FX3U用的,
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 2020-10-16 00:20:50 | 显示全部楼层
酷酷数码 发表于 2020-10-14 20:00
通讯板自带一个422接口,跟232其实应该是通用的

说错了,
422和232收发独立,都是全双工的。
422和485电平一样,都是差分的。

422=远程232
422=双工485

回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 2021-1-21 00:01:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
好像维修过一块这种电源板
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-1-29 22:29:56 | 显示全部楼层
MT晶体管型的,怎么会炸呢,是不是串进高压了。
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 2021-6-17 19:26:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
出不出,拿来当料板
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2021-6-17 22:03:23 | 显示全部楼层
梦飞扬52 发表于 2021-6-17 19:26
出不出,拿来当料板

已经卖了,这玩意好卖的很
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-6-17 22:37:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
楼主真是软、硬件牛人
1623940286034.jpg
1623940253164.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-6-17 22:43:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
楼主真是软、硬件牛人
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-6-17 22:44:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
suq23 发表于 2021-6-17 22:43
楼主真是软、硬件牛人

为嘛我打的字后半段都没了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-6-17 22:46:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我是说我这两个前面那个也是多路的控制器(八路开关和测量的,传感器输入),名称是JB61,后面那个是电压转换器
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2021-6-18 06:24:41 | 显示全部楼层
suq23 发表于 2021-6-17 22:46
我是说我这两个前面那个也是多路的控制器(八路开关和测量的,传感器输入),名称是JB61,后面那个是电压转 ...

三菱不好玩,改玩禾川了,用codesys比三菱好玩
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-3-5 20:19:59 | 显示全部楼层
一般这些plc修好后还继续用作主力生产吗
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-3-5 21:01:22 | 显示全部楼层
兔族族长 发表于 2023-3-5 20:19
一般这些plc修好后还继续用作主力生产吗

不知道呢,卖了,这玩意不好玩,编程麻烦的要死,还是国产的简单,我用禾川的一个带两个爱普生三个funac。还有普通伺服,dd马达,直线电机,很简单。要是三菱都不知道咋搞