施工现场不允许使用倒顺开关,
从现场 拆了一个,电路如图


本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x

打赏

参与人数 1家元 +10 收起 理由
家睦 + 10

查看全部打赏

发表于 2020-12-11 15:00:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
为什么不允许
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-12-11 15:52:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
呐愛终成殇 发表于 2020-12-11 15:00
为什么不允许

一定是为了所谓的安全。不知道那一条规矩卡上了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-12-11 22:36:57 | 显示全部楼层

工地 让用按钮启停开关,可以避免断电来电后开关处于接通状态;可以避免波动开关时,误拨动到另一个状态的位置出现危险
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-12-11 22:39:30 | 显示全部楼层
quanlaoban 发表于 2020-12-11 15:52
一定是为了所谓的安全。不知道那一条规矩卡上了。

JGJ46-2005 有规定