看图片大家都知道这是啥了,简单说一下做这个玩意的目的和思路。

对于电路类的DIY,最大的风险就是搭建不慎导致发生短路或者触电等事故,导致财产和人身伤害。
虽然现在大部分的家庭强电系统的配电箱做得还是比较完善的,但是如果不是在工作台设置一级保护的话,一旦跳闸保护,可能是家里一整路线全部脱开,带来不必要的麻烦。
所以,出于这个目的,做了这么一个小玩意。

既然动手做,需求目的要非常明确:
1.漏电保护。(触电等情形也视为漏电保护)
2.过流保护。(部分电路的局部短路,将触发过流保护)
3.短路保护。(严重的短路,需要立即予以保护,避免墙内电线受损)

出于以上目的,这一级的保护元件选型就非常的重要:
1.脱扣时间要短,选择瞬断型的断路器。脱扣曲线应为C型,如果钱多选择B型也可以,但是不要选择其他的脱扣曲线。
2.过流保护电路上限应该尽量小,比配电箱的保护开关小至少一倍等级。以确保比后端电路提前触发(我配电箱选型的是16-35A不等的断路器,我这里特地选型6A规格的。一个测试台,这个功率也足够了)
3.必须具有漏电保护功能,尽可能选择电磁式漏电保护开关,避免使用电子式保护开关。

关于其他元件,选择上面就不是特别讲究了:
1.进线尽量选择10A规格或者更高的,不要用普通电脑线随便剪断接,很多这种线是假的,过流不足2A;
2.插座选择明装插座,必须带开关,图中这个也不算常见,用普通的86明盒开关插座代替是一样的;
3.关于那个三孔导轨插座,我是懒得去找其他元件,用了这个闲置的占个位置,使得导轨上面的开关不会左右滑动而已,顺便也当做一个接线端子用。如果考虑实用性,可以买一个具有电压、电流、功率等测量功能的导轨电表代替。
4.由于明装导轨断路器暴露在外,容易误碰触电,所以我搞了一个小小的配电盒来装。事实证明,还是不要太追求小巧,这个玩意太小,穿线折腾死我了。






手机发帖子,打字不便,大家先自由评论。晚点我来说明元件选型配置

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x

打赏

参与人数 2家元 +30 收起 理由
风间尘 + 10
阳光使者 + 20 思路不错!做的漂亮!

查看全部打赏

发表于 2019-4-6 16:18:09 | 显示全部楼层
不错。有空也折腾一个,能集成功率、电压、电流显示更好。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-4-6 16:29:58 | 显示全部楼层
oliveren 发表于 2019-4-6 16:18
不错。有空也折腾一个,能集成功率、电压、电流显示更好。

集成功率、电压、电流显示可以使用炬为的,还不错
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-4-6 17:26:35 | 显示全部楼层
移动电源板,DIY的杰作!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-4-6 19:35:01 | 显示全部楼层
oliveren 发表于 2019-4-6 16:18
不错。有空也折腾一个,能集成功率、电压、电流显示更好。

这种导轨电表有的,不贵,28元一个。我充电桩的配电箱我就用了一个。我这个插座主要不是用来监测的,是用来保护末端电路的,所以用了一个插座占位,没有配导轨电表。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-4-6 20:09:54 | 显示全部楼层
思路不错!做的漂亮!

打赏

参与人数 2家元 +20 收起 理由
zx61107 + 10 我很贊同
aec + 10 謝謝分享

查看全部打赏

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-4-6 21:50:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不得不说还是很实用的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-4-6 22:29:01 | 显示全部楼层
没看到灯泡那
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-4-6 22:36:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
mhtlov 发表于 2019-4-6 22:29
没看到灯泡那

做这个的思路不考虑旁路导流保护,短路立即脱扣,并不是开关电源维修台。
这里引出一个思路,另一种安全插座台,可以用隔离变压器做,也是可以防止触电和过载,但是体积庞大,成本高。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-4-6 22:44:17 | 显示全部楼层
空开用的好,用上空开就体积大
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-4-7 09:11:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我也想怎么做一个,发现工作台旁边插座没有地线:sad:
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-4-7 09:57:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
再加个200W灯泡功能就更完善了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-4-7 10:09:42 | 显示全部楼层
一般的家庭的空开都有过流、过压、漏电保护,在家里使用这套设备一些保护功能有些多余,携带出外倒是不错。:smile:
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-4-7 10:53:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
你这个好啊,前几天修榨汁机里面桥堆炸了短路,在修理换里面桥堆保险丝又炸一次,家里空气开关跳了不要紧,外面电表房里的空气开关也跳了,找物业开电表房,物业说钥匙在电工哪里,等电工2个多小时才来,还好是白天,要是晚上。。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-4-12 21:21:03 | 显示全部楼层
使用了不少厂里的资源啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

APP|手机版|小黑屋|关于我们|联系我们|法律条款|技术知识分享平台

闽公网安备35020502000485号

闽ICP备2021002735号-2

GMT+8, 2025-5-13 03:27 , Processed in 0.358801 second(s), 12 queries , Redis On.

Powered by Discuz!

© 2006-2025 MyDigit.Net

快速回复 返回顶部 返回列表