发表于 2021-6-17 09:59:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器电源12V1.5A, 连续工作不少年了
看起来做工不错



















那个怀孕的电容我认识 其他的不知道

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x

打赏

参与人数 2家元 +11 收起 理由
10655188 + 5
hongo + 6 謝謝分享

查看全部打赏

发表于 2021-6-17 10:32:58 | 显示全部楼层
主板的背面都黑了!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-6-17 10:37:17 | 显示全部楼层
嗯 爆炸现场还是比较生动的~
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-6-17 10:41:27 | 显示全部楼层
这个电源,大概10年前的海康威视的标配电源。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-6-17 10:46:57 | 显示全部楼层
爆炸的原因是什么?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-6-17 11:32:00 | 显示全部楼层
一般都保险炸的历害……
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-6-17 11:40:35 | 显示全部楼层
连续工作不少年了-万恶的资本家 地主阶级,这么踏实 肯干 不误工的杨白劳-难道不应该经常让休息休息 缓缓精神再工作吗?人都受不了连续工作,何况是机器.....:titter:
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-6-17 11:45:04 | 显示全部楼层
lcl2094 发表于 2021-6-17 10:46
爆炸的原因是什么?

400V电容失效,300V电压不稳定往下掉,开关管承受的电流剧增,碰
回复 支持 反对

使用道具 举报

头像被屏蔽
发表于 2021-6-17 14:23:45 | 显示全部楼层
DVE的12V电源只要负荷大一点就会爆,已经爆掉4个了。
回复 支持 0 反对 1

使用道具 举报

发表于 2021-6-17 15:02:22 | 显示全部楼层
这炸得够彻底:lol:
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-6-18 10:41:12 | 显示全部楼层
没看到保险管,可能是在PCB上直接做了一段细线当保险,炸这么彻底,不可能是过载,判断高压部分有短路。