数码之家

 找回密码
 立即注册
搜索
查看: 2806|回复: 14

[家电] 请教断路器不通大电流故障

[复制链接]
发表于 2021-7-20 12:14:51 | 显示全部楼层 |阅读模式

爱科技、爱创意、爱折腾、爱极致,我们都是技术控

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
本帖最后由 macemo 于 2021-7-20 12:31 编辑

家里用的ABB断路器,带漏电保护的,

指示灯什么的能亮,但一工作就断电了,不能过大电流,

之前坏了1个,前几天一下坏了2个,都是同样的问题,有能给分析下的吗?

断电后,开关还是通电状态,没有动作,关断后再打开,可以复现故障
发表于 2021-7-20 12:26:33 | 显示全部楼层
你确定不是漏电造成的吗!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2021-7-20 12:31:46 | 显示全部楼层
铃兰花匠 发表于 2021-7-20 12:26
你确定不是漏电造成的吗!!!

断电后,开关还是通电状态,没有动作,关断后再打开,可以复现故障
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-7-20 13:00:50 | 显示全部楼层
基本是漏电跳的,把漏保部分拆除,试一下空开,应该没问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2021-7-20 13:17:35 | 显示全部楼层
d101010 发表于 2021-7-20 13:00
基本是漏电跳的,把漏保部分拆除,试一下空开,应该没问题

漏电的话是哪儿漏呢?为什么换个断路器就好了?
断路器本身漏电吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-7-20 14:48:46 | 显示全部楼层
macemo 发表于 2021-7-20 13:17
漏电的话是哪儿漏呢?为什么换个断路器就好了?
断路器本身漏电吗?

那就是你断路器里面的问题,比如接触面糊了,升温比较快,双温度金属片变形导致脱扣。

不是漏保的问题,就是断路器里面的问题。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2021-7-20 15:06:55 | 显示全部楼层
四灵通 发表于 2021-7-20 14:48
那就是你断路器里面的问题,比如接触面糊了,升温比较快,双温度金属片变形导致脱扣。

不是漏保的问题, ...

也没跳闸,就是开关没动作,但是断电了,还是断路器本身的问题可能性更大吧?
关键是三个断路器都是这个问题,感觉是不是有其它问题导致断路器损坏?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-7-20 15:47:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
拆开一个看看先……
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-7-20 22:16:30 | 显示全部楼层
那就是假ABB了,貌似已经买不到真ABB了,是不是被兼并了?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-7-21 01:26:57 | 显示全部楼层
macemo 发表于 2021-7-20 15:06
也没跳闸,就是开关没动作,但是断电了,还是断路器本身的问题可能性更大吧?
关键是三个断路器都是这个问 ...

你说扳手没动,但是断路器设计时候扳手可以被锁定在接通状态,里面跳了。

扳手处于ON,但是里面脱开断路。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2021-7-21 07:41:30 | 显示全部楼层
四灵通 发表于 2021-7-21 01:26
你说扳手没动,但是断路器设计时候扳手可以被锁定在接通状态,里面跳了。

扳手处于ON,但是里面脱开断路 ...

如果是这样的话到也说得通
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-7-21 21:56:34 | 显示全部楼层
本帖最后由 伽马射线 于 2021-7-21 22:02 编辑

【检查你的零线,你的零线对地漏电了,负载小时零线对地电压低~~~漏电小,负载大时零线对地电压升高~~~漏电电流达到漏电动作电流跳闸】,虽然都是玩电的,但只有这一个答案正确,看到这个回复不加分都是吝啬鬼
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2021-7-22 07:39:16 | 显示全部楼层
伽马射线 发表于 2021-7-21 21:56
【检查你的零线,你的零线对地漏电了,负载小时零线对地电压低~~~漏电小,负载大时零线对地电压升高~~~漏电 ...

那是不是还是断路器内部的问题呢?
这个故障是断路器本身质量不好,还是外部原因导致的可能大?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-7-22 14:04:01 | 显示全部楼层
macemo 发表于 2021-7-22 07:39
那是不是还是断路器内部的问题呢?
这个故障是断路器本身质量不好,还是外部原因导致的可能大? ...

检查你的零线
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-7-24 10:58:33 | 显示全部楼层
将漏保拆下来试试
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

APP|手机版|小黑屋|关于我们|联系我们|法律条款|技术知识分享平台

闽公网安备35020502000485号

闽ICP备2021002735号-2

GMT+8, 2025-5-10 01:22 , Processed in 0.514801 second(s), 11 queries , Redis On.

Powered by Discuz!

© 2006-2025 MyDigit.Net

快速回复 返回顶部 返回列表