有一台大型设备,工作时需要冷却水泵一直工作。当设备停机后,冷却水泵还需要工作4小时才能关闭水泵。
请问该如何设计接线?打算使用时间继电器。


发表于 2021-8-17 08:58:37 | 显示全部楼层
断电延时继电器,直接度娘断电延时继电器
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-8-17 08:59:42 | 显示全部楼层
工控时间继电器一般为实现短时间精细延时。要延时4个小时,用定时器吧。又或者用温度检测,温度降下来后,关停水泵。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-8-17 09:13:25 | 显示全部楼层
检测冷却水温度来控制水泵运作是最佳方案
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 2021-8-17 09:24:34 | 显示全部楼层
你的办法不行,用3楼,4楼的温度检测方案吧,这是最可靠,最保险的方案
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-8-17 09:27:33 | 显示全部楼层
网上买个延时继电器模块10多块钱,有几十种模式可以调节,可以设置断电后多长时间关闭输出,功能非常多
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-8-17 09:53:34 | 显示全部楼层
6楼的可行,不能用测水温的方法极不可靠
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-8-17 10:26:06 | 显示全部楼层
l0577 发表于 2021-8-17 09:53
6楼的可行,不能用测水温的方法极不可靠


为啥?:doubt:
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2021-8-17 10:27:06 | 显示全部楼层
zhaoiliwei 发表于 2021-8-17 09:24
你的办法不行,用3楼,4楼的温度检测方案吧,这是最可靠,最保险的方案

测水温效果很复杂,夏天和冬天水温差距大。而且机器内部温度和水温也不是线性的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-8-17 10:32:36 | 显示全部楼层

估计是中频炉吧,水温不能真实反映炉体温度,除非贴在炉体上测量,容易搞断线,还是定时最可靠
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2021-8-17 10:36:55 | 显示全部楼层
l0577 发表于 2021-8-17 10:32
估计是中频炉吧,水温不能真实反映炉体温度,除非贴在炉体上测量,容易搞断线,还是定时最可靠 ...

牛,还真是中频炉,现在都是人工手动关闭电源,经常忘了,水泵一开就是一整夜
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-8-17 10:51:55 | 显示全部楼层
买个时间继电器装到水泵交流接触器前就可以了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-8-17 10:57:55 | 显示全部楼层
一个时间继电器就可以解决啊,电机接入时间继电器,按照说明书接,很简单的。买大牌子的时间继电器。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-8-17 11:12:35 | 显示全部楼层
红外温度感应探头组,搞多个组,同时监控设备和冷却水槽,用单片机编程,设定冷却时间。
还可以再加一组机械定时的强制风冷作为应急备用,外挂UPS,以防止意外断电,越简单的,越是可靠。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-8-27 16:08:56 | 显示全部楼层
找一个主路的辅助触点接入时间继电器,再去控制小水泵可行。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-9-4 20:38:26 | 显示全部楼层
你的冷却泵是否就是给炉子里面送冷却水吗?如果是,那么冷却泵的入口温度不就是冷却水的温度么?如果觉得一个温度测量点不可靠,那么就3个温度测量点,使用的时候3局2胜。那么贵重的炉子,整个温控还是保险点。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-9-9 22:50:30 | 显示全部楼层
本帖最后由 phjzg 于 2021-9-9 23:25 编辑

标准工业时间继电器,DH48S-1Z 就能解决,它带有暂停和复位功能,设备工作时,通过设备继电器或接触器上的空余辅助触点,把DH48S-1Z的复位或暂停接点给短路掉,DH48S-1Z 不计时,设备停机后,才开始计时,到达计时时间,自动切断水泵。
我把这种方法,用在烘箱中,效果不错。我的要求时,烘箱升温价段不计时,升到一定温度,进入温控器保温价段第一个时间继电器开始计时,到达保温计时时间后,加热接触器跳开,温控电路断电,加热停止。此时第二个时间继电器开始计时,烘箱内的风机继续鼓风50分钟,以便内部温度均匀,然后全部停机。用了二个DH48S-1Z来解决这个问题。

注意要选择DH48S-1Z, 不要选DH48S-2Z, 2Z 是双继电器,但取消了复位和暂停功能。不适合你用。DH48S-S也是可以,但它有开与关二个时间设置,注意不要设错。
DH48S-1Z 可设置的时间为0.01秒-99小时99分,DH48S-S可设置时间为0.1秒-99小时。