数码之家

 找回密码
 立即注册
搜索
查看: 5431|回复: 13

[电源] 拆个烧焦的空开(CHNT NB6-63)

[复制链接]
发表于 2021-8-22 19:45:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
上楼路过电表箱闻到塑料烧焦味道,打开一看,好家伙竟然是自己家的空开烧了。
仔细观察是输出侧烧焦了,输出是铝线到家门口,不知道是不是接触不好,把线接到输入侧京东下单了个空开(大晚上的加上过节五金店都不开门)。
第二天下午新空开换上后打算拆开看看
黑标,19年某宝上45买的


烧焦了,可能是接触不好?

















这是另一边,还很正常








本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x

打赏

参与人数 2家元 +28 收起 理由
hongo + 8 原創內容
家睦 + 20

查看全部打赏

发表于 2021-8-22 21:05:26 | 显示全部楼层
不到万不得已,低压配电不要用铝线
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-8-22 21:30:22 | 显示全部楼层
这种明显是接头电阻过大发热烧毁的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-8-22 21:47:42 | 显示全部楼层
铝线还是尽量不要用啊,还好另一半还能用:lol:
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-8-23 11:02:25 | 显示全部楼层
铜铝端子了解一下
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-8-23 11:52:14 | 显示全部楼层
用c45铜铝端子压上,再紧到空开
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-8-23 14:13:10 | 显示全部楼层
铝线的话最好压一个铜铝接线端子,要不以后还会出问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2021-8-23 16:08:57 | 显示全部楼层
safijadds 发表于 2021-8-22 21:05
不到万不得已,低压配电不要用铝线

这是当初开发商拉的线,一直用着没问题就懒得换了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-8-23 20:29:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
压线以后用手拉一下电线,你这烧的原因估计是捅到下边没压到线头,本地大量出现这种情况,工程队临时聘请的工人没有责任心,电动螺丝刀扭紧后没有确认是否压到线头就交付安装
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-8-23 22:52:44 | 显示全部楼层
应该是安装不合格造成的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-8-23 23:20:43 | 显示全部楼层
我也拆过一个正泰空开里面那些“铜片”颜色的实际都是铁的,磁铁能吸,那个编织线是纯铜的。楼主这黑色的空开好像还是正泰的高端系列,快试试是不是铁的:lol:
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-8-24 01:30:53 | 显示全部楼层
safijadds 发表于 2021-8-22 21:05
不到万不得已,低压配电不要用铝线

公线入户都是铝线,这是没法改变的,主要还是用电量大,我家近几年因为空调新装了几台,后来一开空调就经常跳闸,跳闸时电线和空开有70多度,叫供电公司的人来查看也就给你换个空开,但用不了多久又会开始跳闸,后来通过其它关系找了个供电公司的电工,换了条更粗的入户铝线,并且不要入户空开,入户铝线直接插电表。
想不跳闸,最好还是换三相电。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-8-24 11:04:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
花街 发表于 2021-8-23 23:20
我也拆过一个正泰空开里面那些“铜片”颜色的实际都是铁的,磁铁能吸,那个编织线是纯铜的。楼主这黑色的空 ...

正太太极系列
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-8-24 11:57:33 | 显示全部楼层
正泰的东西,我是不敢用,我一般都是用施耐德的