数码之家

 找回密码
 立即注册
搜索
查看: 10043|回复: 31

[硬件] 显示器插三相电A相,主机插三相电B相,电脑会烧掉吗?

[复制链接]
发表于 2021-9-23 11:36:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
假设 如果屋里有3相电。因为各种原因吧,显示器插的是A相和零线组成的220V电,主机插的是B相和零线组成的220V电。这样的情况 会不会烧电脑主机的主板??
发表于 2021-9-23 11:40:50 | 显示全部楼层
如果零线断了
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 2021-9-23 11:45:44 | 显示全部楼层
零线断了烧显示器的概率大些
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2021-9-23 11:49:44 | 显示全部楼层

这个电脑的零线肯定没断。

但是以前一哥们的打字复印店,曾经因为 是洋垃圾打印机用的110V电(通过自耦变压器),电脑(220V)外壳接地。烧过电脑主板。这次另一朋友新买的显示器,插电脑上,几分钟电脑就烧了,跟我打听,我是没遇到过。我是觉得只有 两个设备没在一相上才有可能烧,但又不确定。在这里问问大家吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-9-23 11:49:53 | 显示全部楼层
接地不良会有共模问题,表现是显示器有干扰,扬声器有工频杂音等问题。
即便接地良好,扬声器里的工频杂音也很难消除。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-9-23 11:52:15 | 显示全部楼层
不会烧,信号线是经电脑电源隔离的,只有地线直接相通。相线、零线、地之间只有XY电容相连,它们的耐压对380伏估计没问题。
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 2021-9-23 12:16:28 | 显示全部楼层
happy_2000 发表于 2021-9-23 11:49
这个电脑的零线肯定没断。

但是以前一哥们的打字复印店,曾经因为 是洋垃圾打印机用的110V电(通过自耦 ...

这是显示器,主机共用零线的问题,应不存在共零,共地是肯定的,应不会烧。

不放心的话,可以拿表笔实测俩插头相、零、是否连通,通则必烧,

接地是通的,
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-9-23 12:21:59 | 显示全部楼层
这种假设不存在,正经电工都知道,:lol:
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-9-23 12:35:38 | 显示全部楼层
fenovo 发表于 2021-9-23 12:16
这是显示器,主机共用零线的问题,应不存在共零,共地是肯定的,应不会烧。

不放心的话,可以拿表笔实测 ...

问题古怪,屋里有3相电?
配电是单相入户好吧,那怕在工厂,同一插板不可能380,除非三相四线供电那个零线断了,全部380全烧。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-9-23 12:44:37 | 显示全部楼层
建议加个保护。不然零线断了,直接380进去直接就炸了!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-9-23 12:55:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
民用电都是单相入户的呀!除非你的位置比较特殊,你和你的邻居用的是不同相的电,你还从他们家拖了一个接线板过来。:titter:
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-9-23 12:58:53 | 显示全部楼层
这么不放心,插一个插板好了,省得A还B的:lol:
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2021-9-23 13:45:28 | 显示全部楼层
本帖最后由 happy_2000 于 2021-9-23 13:56 编辑
fenovo 发表于 2021-9-23 12:35
问题古怪,屋里有3相电?
配电是单相入户好吧,那怕在工厂,同一插板不可能380,除非三相四线供电那个零 ...

是的,因为是个7百多平的超市,有3相电。因为没到现场去,就怕当时是 显示器 和 电脑主机 没有用一个插排供电,而这两个插排还不是一相电。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2021-9-23 13:46:35 | 显示全部楼层
jf201006 发表于 2021-9-23 12:55
民用电都是单相入户的呀!除非你的位置比较特殊,你和你的邻居用的是不同相的电,你还从他们家拖了一个接线 ...

不是民用电,是个超市,有3相电。。。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-9-23 14:15:29 | 显示全部楼层
:sweat:谁说明用电都是单相入户的,农村现在可以申请3相电表,做成每个层一项供电,楼顶直接三项供电给电梯,我家隔壁的就是这样,拆旧重建6层自建房带电梯
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-9-23 14:49:58 | 显示全部楼层
happy_2000 发表于 2021-9-23 13:45
是的,因为是个7百多平的超市,有3相电。因为没到现场去,就怕当时是 显示器 和 电脑主机 没有用一个插排 ...

超市是有动力电,为了三相平衡,各相都会使用,但是,应分区明显,两相靠得如此近,是很危险的哦。

说两个设备不共零,真的没人敢包。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-9-23 14:50:01 | 显示全部楼层
要断AB两组的共用零线感觉极低概率,最多是A或B组的零线单独断了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-9-23 15:17:01 | 显示全部楼层
fenovo 发表于 2021-9-23 14:49
超市是有动力电,为了三相平衡,各相都会使用,但是,应分区明显,两相靠得如此近,是很危险的哦。

说两 ...

这个问题引申出另外一个问题,同一小区,如两栋楼相距很近,业主间能否借电使用呢?

答案是肯定不行,可能不同相。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-9-23 15:25:50 | 显示全部楼层
exabslion 发表于 2021-9-23 14:15
谁说明用电都是单相入户的,农村现在可以申请3相电表,做成每个层一项供电,楼顶直接三项供电给电梯 ...

牛!
我老家用电免费,比你更牛!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-9-23 15:28:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
只要变压器端不缺相就行
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册