开关电源次级可以串联吗

[复制链接]
发表于 2021-11-8 16:59:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式

爱科技、爱创意、爱折腾、爱极致,我们都是技术控

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
请教下大家,两个220V变12V隔离的开关电源,初次级间有y电容,不共地,能不能组成+-12V电源
发表于 2021-11-8 17:33:10 | 显示全部楼层
不能,不可以当正负12V电源用
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-11-8 17:36:23 | 显示全部楼层
2个开关电源的电压电流相同就能串联增加电压。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-11-8 20:56:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
sdfwssf 发表于 2021-11-8 17:33
不能,不可以当正负12V电源用

为什么不能,求指教。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-11-8 21:16:27 | 显示全部楼层
只要没有共地,两个相同的开关电源可以组成+-电源。
有的音响就是用的两个独立的开关电源组成的正负电源,论坛也有不少坛友用的几个大功率服务器电源做的正负电源。
一般来说,只要不是3眼插头的电源,就可以直接串联组合
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-11-9 11:36:41 | 显示全部楼层
隔离开关电源,可以串联,电压相加,电流按最小那只算。
甚至可以12v和5v串联都可以。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-12-3 22:49:28 | 显示全部楼层
本帖最后由 phjzg 于 2021-12-3 22:50 编辑

只要不共地,供电三线中的接地线没有直接和输出中的负极相通(直流),电流相同可以串联,电压相同,还可以并联(有限流的电源)。
我为了增加输出功率,就用四个明纬电源二并二串给电子负载供电,用来测试电子负载的极限功率。
回复 支持 反对

使用道具 举报