[工仪] 简拆日业SY3200变频器 上电显示opr 高手指点迷津

[复制链接]
发表于 2022-3-20 21:13:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
闲着没事见工具房里有一个变频器放在那。心痒就拿他把玩。接上电显示opr按所有键盘都不能起作用。查代码是键盘通信故障。因没有接触过变频器所以想问一下网站高手这是那个元件引起的。变频器是日业SY3200系列.代换CPU控制板操作面板是好的.
谢谢高手指点迷津!怎样检测CPU板的故障点

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册 微信登录

x
发表于 2022-3-21 00:20:41 | 显示全部楼层
CPU引脚 好像有连锡

打赏

参与人数 1家元 +7 收起 理由
lcy960 + 7 熱心助人

查看全部打赏

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-3-21 11:15:14 | 显示全部楼层
艘用户手册,查询
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-3-22 20:32:52 | 显示全部楼层
zigzagroad 发表于 2022-3-21 00:20
CPU引脚 好像有连锡

楼主好厉害看了图片就知道引脚短路。我戴上眼罩仔细观察发现是71和72连接在一起了后用缝衣针提起后键盘通信起作用了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-4-25 16:45:58 | 显示全部楼层
论坛图片可以点击查看图片,然后鼠标滚轮放大图片看。

D36这一侧 看上去有好几个地方像是连锡了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-4-25 21:55:45 | 显示全部楼层
换一个吧。。这样古老了