3层别墅强电方案,请提意见

[复制链接]
发表于 2022-5-17 09:21:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
3相入户,计划除了必须的2个三相设备(中央空调,电梯),每层单独用一相,不考虑三相平衡。
1楼用三层的箱子,每层15格,这样看起来最上层缺了半格,不知道电涌能不能塞进去。
2楼用18格的,3楼用15格的,都够用。

现在的问题是,照明如果漏电,那么会导致跳总闸,那么照明有没有必要用漏保
总闸有没有必要用漏保,如果不用漏保,那么从1楼上到2楼3楼的主线,如果漏电就没有保护了




本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
发表于 2022-5-17 09:39:39 | 显示全部楼层
漏保都需要,只是做好整定值的配合就好。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-5-17 09:53:15 | 显示全部楼层
本帖最后由 mmx350 于 2022-5-17 09:55 编辑

三相平衡还是要考虑的,当然规划是规划,实际都不可能完全平衡,但规划上还是尽量满足。如果成本不怎么敏感的话,照明也用漏保的吧,免得总开跳闸。
另外,中央空调室内机功耗都不大的,除非是带电加热的,漏保用的太大没有意义。

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-5-17 10:01:18 | 显示全部楼层
用了不少漏保,漏保的寿命有限,到时维护工作量不少。用了总漏保就不用分漏保。两个只用一个。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-5-17 10:02:37 | 显示全部楼层
另,你的总箱里没有楼层分箱的开关,如果楼层分箱的总开出问题,你得全部断电才能检修,有空间的话可以加上。建议总箱内再加一路独立的智能化回路。
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 2022-5-17 10:02:44 | 显示全部楼层
正常灯不会漏电只会短路,除非水管爆管或者漏水或涉及户外照明,但一般室内照明线路不会跨区域到户外去,但不差那几十几百块,所以装一个1P+N漏保也是可以的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-5-17 10:07:32 | 显示全部楼层
另外你的浪涌保护器不应该放在过欠压保护器前面吗,并且总漏保最好是使用300毫安的电磁漏保并且放在电表箱里,室内如果有条件也可以用30毫安电磁漏保。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-5-17 10:17:51 | 显示全部楼层
感觉还可以吧,不过如果是我的话一定会考虑三相平衡,不考虑平衡我会感觉很别钮,照明我觉得没必要搞漏保。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-5-17 10:25:31 | 显示全部楼层
铃兰花匠 发表于 2022-5-17 10:07
另外你的浪涌保护器不应该放在过欠压保护器前面吗,并且总漏保最好是使用300毫安的电磁漏保并且放在电表箱 ...

没有装过欠压保护器,涌浪保护器前面的开关,据说涌浪保护器被雷击后,会变成短路状态,需要更换才行,所以为了在更换之前有电用,可以在涌浪保护器前面加一个开关,临时关掉这个开关就可以继续用电,当然还要乘早更换新的涌浪保护器。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-5-17 10:28:01 | 显示全部楼层
wxhjsr 发表于 2022-5-17 10:17
感觉还可以吧,不过如果是我的话一定会考虑三相平衡,不考虑平衡我会感觉很别钮,照明我觉得没必要搞漏保。 ...

三相不用考虑,家用三相根本无法平衡。
例如厨房用电时段,卧式空调一般不会用的,哪怕晚上卧式空调同时使用,也不会每个房间同时功率差不多大,所以我考虑了一下,每层一相即可。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-5-17 10:39:55 | 显示全部楼层
去请砖业人士设计吧。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-5-17 11:00:16 | 显示全部楼层
qqings 发表于 2022-5-17 10:25
没有装过欠压保护器,涌浪保护器前面的开关,据说涌浪保护器被雷击后,会变成短路状态,需要更换才行,所 ...

只有电线直接被雷劈中才会吧压敏烧爆掉成短路状态,正常感应电都可以直接吸收而不损坏,看你的是40KA的,如果可能的话可以买65KA,当然20KA的也可以用,只是碰到电网异常高压时比较容易损坏。

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-5-17 11:03:40 | 显示全部楼层
分路电流高了,配合电器功率,线径合适。
把NXB的换了吧,都大三层了,换施耐德ABB吧,保平安
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-5-17 11:08:17 | 显示全部楼层
找本国家标准施工看下就知道了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-5-17 11:10:42 | 显示全部楼层
lttc 发表于 2022-5-17 11:03
分路电流高了,配合电器功率,线径合适。
把NXB的换了吧,都大三层了,换施耐德ABB吧,保平安 ...

不用迷信牌子
我之前的房子,开发商原配的就是施耐德,装修的时候发现总漏保按测试按钮经常不跳,后来买了正泰的换上去,上次豆浆机漏电(对地短路),直接跳了总漏保和分漏保。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-5-17 11:12:40 | 显示全部楼层
qqings 发表于 2022-5-17 11:10
不用迷信牌子
我之前的房子,开发商原配的就是施耐德,装修的时候发现总漏保按测试按钮经常不跳,后来买 ...

开发商配的水分比较大,都懂得
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-5-17 11:21:06 | 显示全部楼层
总漏保还是合理的,这样中央空调和电梯都不需要漏保,这个你可以咨询一下中央空调和电梯的厂家
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-5-17 17:40:17 | 显示全部楼层
一个三项总开,一个三项漏保,空调和电梯各一个漏保,各层一个2开总漏保,厨房厕所卫生间各一个漏保就行了,其他插座单匹直接空开,没必要那么多漏保,当然经济自由最好全部都加漏保
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-5-17 17:45:07 | 显示全部楼层
另外,漏保有没有不是30ma的呢,比如总漏保和分漏保都是30ma的,如果漏电,无法确保每次都条分漏保,如果总漏保有超过30ma就好了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-5-18 16:12:49 | 显示全部楼层
不要装总漏保。你怕线漏电的话,买100A 150mA低灵敏度 装倒电表后面,单独弄个箱子(电涌保护也装这里,空调电梯也可考虑放这里)。(一般来说不用装的,现在都是塑料管走线,要是金属管报个黄腊管)
上楼四根线推荐6平方。
照明单独配漏保
插座用2.5平方线建议C20,如果怕负载大,就走三路C20(和空调一样数量)。空调用D20,2.5平方线。没必要4平方
浴室最好浴霸照明C16 插座C20 分开来,大于C20的回路严禁连接至插座五孔面板。

建议一层楼装三个漏电就够了,(NXBLE-63Y或NXBLE-40)
1:1P+N D32漏电,下挂四个1P断路器:卫生间照明-C16 卫生间插座-C20 插座1-C20 空调1-D20(共6P宽度)
2:1P+N D32漏电,下挂三个1P断路器: 插座2-C20 空调2-D20 空调3-D20(共5P宽度)
3: 1P+N C16漏电,本层照明(共2P宽度)

楼层电箱需要两个零排,或者直接接线。
上楼零线在各楼层强烈建议不要切断,预留长度剥皮后压入断路器,或者不切断剥皮后使用开口T型接线端。
当然你这个情况直接一楼走两根零线去二三楼是更好的选择。

https://www.mydigit.cn/thread-312166-1-1.html
回复 支持 反对

使用道具 举报